Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 13 из 13

Тема: Ошибки Modbus Master на низких скоростях

  1. #11

    По умолчанию

    тему замяли, а проблема осталась. сп270+s7-224 работает на любых скоростях, а сп270+плк 150 только на высоких (больше 38400 бит/с). ситуация очень хорошо видна на осцилограмме!

  2. #12

    По умолчанию

    проблема скорее всего в неисправности панели, т. к. у меня свясь с панелью через радиомодем и скорость аппаратно не может быть выше 19200, а в конкретном случае стоит 9600 и все работает отлично (плк150 - мастер).

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Uzver Посмотреть сообщение
    проблема скорее всего в неисправности панели, т. к. у меня свясь с панелью через радиомодем и скорость аппаратно не может быть выше 19200, а в конкретном случае стоит 9600 и все работает отлично (плк150 - мастер).
    Дико извиняюсь, панель то у меня ИП320. Не врубился сразу.
    Сейчас работаю над проектом с использованием СП270(slave), поживем увидим.