Тема: нет сообщения об ошибки датчика по протоколу овен ( мва+плк100)

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию нет сообщения об ошибки датчика по протоколу овен ( мва+плк100)

    Здравствуйте, столкнулся с такой ситуацией: Есть модуль МВА8 отконфигурированный на работу с входными сигналами 4…20 мА, он соединён с ПЛК100-220.R-M по протоколу ОВЕН. Как описано в руководстве на МВА8 (стр. 54 п.6.4 ) в случаи исключительной ситуации (обрыв датчика и.тд.) на контроллер должен поступить соответствующий код, который можно расшифровать при помощи блока DECODE_FLOAT из библиотеки PID_Regulators (об этом написано в описании данной библиотеки). У меня это не выходит. При соединении с МВА8 через адаптер напрямую и отключенном датчике 4….20мА в конфигураторе высвечивается строка «Слишком маленькое значение» соответственно на самом модуле аварийная ситуация «отлавливается», а вот в ПЛК не передаётся. Может быть я что-то не так понял и код ошибки приходит не в поле данных а куда-нибудь ещё. Или может он приходит кратковременно и я не успеваю увидеть. Хотел бы ещё знать где отловить этот код при связи по ModBus. Тестовый пример проекта и конфигурацию МВА8 прилагаю ( версия таргет 2.05)
    Вложения Вложения