Показано с 1 по 2 из 2

Тема: помогите молодому специалисту.

  1. #1

    По умолчанию помогите молодому специалисту.

    получила от начальства задание внедрить с систему отопления завода контроллеры трм32-щ4. но вот в чем вопрос: регулирование температуры в контуре отопления по заданному отопительному графику в существующей системе нужно производить в зависимости от температуры обратной воды. означает ли это, что мы тупо можем ликвидировать канал (вход 3) контроля температуры в контуре отопления, подключив туда вместо датчика резистор и тоже самое сделать с контуром гвс (вход 4)(т.к. не используется). тогда регулирование температуры будет проходить в зависимости от параметров т наружного воздуха и т обратной воды, а также будет работать и защита системы от превышения темп. обратной воды. оговорюсь сразу, так считает мой наставник дедушка, лет 70. я же считаю, что мы не может не подавать сигнал с датчика на вход 3, так как основная функция прибора, осуществлять регулирование за счет сравнивания сигналов с входа 1 и входа 3, а вход 2 используется как дополнительная функция (только для защиты системы отопл. от превышения обр. воды), поэтому система вообще работать по назначению не будет.
    вот нагородила что смогла, помогите пожалуйста, скажите кто прав, а кто нет. и какое техническое решение принять?
    рs: строго не судите девушку только после института.

  2. #2

    По умолчанию

    здравствуйте.
    вы правы. если просто заменить датчик температуры в контуре отопления резистором, регулирования толкового не будет. поскольку в таком случае прибор будет отталкиваться только от изменяющихся показаний датчика температуры обратной воды, единственной его функцией будет защита от превышения тобр. по графику. отклонение тобр. от графика в сторону меньших температур трм32 не отслеживает.
    если требуется производить управление клапаном по тобр, то стоит завести показания этого датчика на вход 3.
    что касается контура гвс, то его работа никак не влияет на контур отопления. можно установить резистор и соответствующие уставки, чтобы прибор не подавал необязательные сигналы на выходные элементы.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •