Показано с 1 по 5 из 5

Тема: обмен с трм 201

  1. #1

    По умолчанию обмен с трм 201

    Здравствуйте .
    Пытаемся разобраться с протоклом Овен.
    До этого момента использовали ОРС сервер Овена.
    Т.к.Сейчас стоит задача опроса на одном Сом порте как приборов Овен так и других необходимо самим формировать запросы.
    Использовать библиотеку io_... для связи не можем.

    Вопрос следующий:
    Адрес 1 (8 бит)
    Ст.часть-0 (0000 0000)
    Мл.часть-1 (001)
    Бит запроса 0 или 1.
    После упаковки # G G H.........

    Смотрю как производит запросы ГЧ Scada (Owen Process Manager)
    # G H H G ROTVJNPQ.
    Вопрос:Надо ли старшую часть упаковывать в 2 Ascci кода?
    Разработчикам: прошу прислать пример формирования/разбора запроса к приборам ТРМ 201 для параметров LuPV и PV для Delphi на почту asutp-plus@yandex.ru?

  2. #2

    По умолчанию

    а что такое Delphi?

    пример работы с протоколом на C есть здесь - http://www.owen.ru/forum/showthread....9100#post19100

  3. #3

    По умолчанию

    Delphi -процедурный язык программирования (так же как и С++,C#,VB)

  4. #4

    По умолчанию

    Вопрос до сих пор открыт.
    Надо ли старшую часть упаковывать в 2 Ascci кода,судя по работе
    Owen Process Manager упаковка идет в 1 символ.
    Разбор запроса OPM
    #-начало
    G-0000 (ст.часть адреса 0)
    H-0001 ?
    H -?

  5. #5

    По умолчанию

    "для упрощения, как частный случай, применяется и 8-битная адресация. при этом младшие биты полного адреса заполняются нулями." описание протокола овен, как можно догадаться.

    так что будет так:


    адрес 1 (8 бит)
    ст.часть-1 (0000 0001)
    мл.часть-0 (000)
    Последний раз редактировалось Дмитрий Егоренков; 22.04.2009 в 15:51.