при использовании бп14б-д4.2-24 для питания контроллера (второй канал - питание привода кзр) возникла следующая проблема: по паспорту максимальный ток для бп - 290 ма, для контроллера - 125 ма. проверено - все точно так и есть. но при включении питания с подключенным контроллером блок питания либо не включается вовсе, либо запускается с 4-5 попытки. при запуске блок работает в генераторном режиме, второй канал работает нормально. причина - в наличии заметной емкости (до 1000 мкф) по входу питания контроллера. вопрос: как с малыми потерями обойти? шкафы уже собраны, менять блоки питания на более мощные крайне нежелательно, тем более, что если бп запустился - все работает изумительно.