Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: ПКП1, не проходит CSET

  1. #1

    По умолчанию ПКП1, не проходит CSET

    не получается установить нужную позицию. Команды COPN, CCLS, CSTP работаю нармально.

    Для установки позиции на 25%: посылаю
    23 47 4A 47 49 4C 55 47 50 47 49 4C 47 52 4D 4C 4F 0D

  2. #2

    По умолчанию

    Help!!!! очень нуно!!!

  3. #3

    По умолчанию

    Help!!! Горят сроки

  4. #4

    По умолчанию

    кто сталкивался с этой проблемой? что не так делаю.

  5. #5

    По умолчанию

    .......................

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день!
    проверьте работоспособность прибора и отработку команд в Master SCADA.
    Если результат окажется неудовлетворительным, то это - неисправность прибора.
    Если в Master SCADA всё работоспособно, то скорее ваша программа не работоспособна.

  7. #7

    По умолчанию

    заметил еще один момент:
    посылаю команду Cset.
    так как к пкп неподключен датчик импульсов, возникает авария перегрузки. для сброса аварии посылаю команду Cstp.
    команда проходит(авария сбрасывается), но ответ от пкп не приходит.
    в чем может быть проблема???

  8. #8

    По умолчанию

    кто нить сталкивался?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Samel Посмотреть сообщение
    заметил еще один момент:
    посылаю команду Cset.
    так как к пкп неподключен датчик импульсов, возникает авария перегрузки. для сброса аварии посылаю команду Cstp.
    команда проходит(авария сбрасывается), но ответ от пкп не приходит.
    в чем может быть проблема???
    Данный вопрос решается разработчиком данного прибора.
    Постараемся разобраться быстрее.
    Последний раз редактировалось Kirill; 12.05.2009 в 12:22.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Samel Посмотреть сообщение
    не получается установить нужную позицию. Команды COPN, CCLS, CSTP работаю нармально.

    Для установки позиции на 25%: посылаю
    23 47 4A 47 49 4C 55 47 50 47 49 4C 47 52 4D 4C 4F 0D
    Контрольная сумма подсчитана не правильно:
    для 25% открытия и адреса прибора 3 должно быть:
    23 47 4A 47 49 4C 55 47 50 47 49 4C 47 54 50 4F 4B 0D

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя