Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Параметрирование МДВВ из ПЛК150

  1. #1

    По умолчанию Параметрирование МДВВ из ПЛК150

    Как с помощью ПЛК 150 запрограммировать состояние выходов при отказе связи (параметр O.ALr)? Тип параметра? Адресация с индексами или линейная и т.д.? Где взять документ типа "ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ"? Или программируемых параметров там нет?

  2. #2

    По умолчанию

    Записать значение типа uint
    Конфигуратор генерирует список параметров без проблем

  3. #3

    По умолчанию

    Полезная рекомендация, особенно если учесть, что там все таки FLOAT32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •