-
-
а он точно 4-20 мА а не 0-10 В?
точную маркировку датчика приведите...
-
Точно. Датчик Galltec+mela PL.
В его документации написано: "Выходной сигнал 0...10 В или 4...20 мА", так же в мануале к нему описано как подключать питание для того что бы считать такие параметры как влажность или температура (+/-), там так же сказано 4...20 мА (о 0...10 В не упомянуто, да и в конфигураторе МВА 8, при подключении датчика нет варианта выбора 0...10 В, есть только 4...20 мА).
Параметр измерения выбран - влажность.
-
Менял и интервал измерения. Без резрезультатно...
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума