Сообщение от
Василий Куц
МЗТА-МС8
Аналоговые входы:
Количество – 8;
К любому входу возможно подключение следующих датчиков:
Датчики с выходным сигналом постоянного напряжения от 0 до 2400мВ (с автоматическим переключением на поддиапазоны: 0-150мВ, 0-300мВ, 0-600мВ, 0-1200мВ, 0-2400мВ с основной погрешностью 0.2% для каждого поддиапозона) и от 0 до 10В (0.2%)1;
Датчики с выходным сигналом постоянного тока от 0 до 20мА (0.25%) и от 4 до 20мА (0.3%);
Термопреобразователи сопротивления2: 50П, 100П, 500П, 1000П (от -50 до 270°С, 0.3%), 50M, 100M (от -50 до 200°С, 0.3%) и 100H, 1000H (от -50 до 100°С, 0.5%);
Термисторы 10кОм, 3кОм (от 0 до 100°С, 0.5%);
Реостатные датчики 100 Ом, 1кОм (от 0 до 100%, 0.5%);
Датчики дискретного сигнала типа "сухой" ключ (5мА, 10В);
Термопары ХК(L) (от 60 до 600(800)°С, ±2°С) и ХА(К) (от 80 до 1000(1300)°С, ±4°С).
Максимальный диапазон измерения:
для термопреобразователей сопротивления 50П, 100П, 500П, 1000П – от -200 до 750°С;
для термисторов 10кОм – от -15 до 150°С;
для термисторов 3кОм – от -30 до 150°С.
Про скорость опроса - не нашел, возможно кто-то скажет.