Тема: время измерения анал. вх. плк-150

  1. #1

    По умолчанию время измерения анал. вх. плк-150

    В конфигураторе описано что минимальное время считывания измеренного значения с аналогового входа 1с. Чем вызвано это ограничение можно ли его как нибудь обойти. Т.к. для измерений от датчика давления (унифиц. выход) нам нужно 0,5-0,7 с. Или придется использовать ОВЕН МВА8 ???
    И еще вопрос Circular time («Циклическое время»). Что это и как использовать?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел ГОН Посмотреть сообщение
    В конфигураторе описано что минимальное время считывания измеренного значения с аналогового входа 1с. Чем вызвано это ограничение можно ли его как нибудь обойти. Т.к. для измерений от датчика давления (унифиц. выход) нам нужно 0,5-0,7 с. Или придется использовать ОВЕН МВА8 ???
    И еще вопрос Circular time («Циклическое время»). Что это и как использовать?

    Имейте в виду, что при использовании нескольких входов МВА они опрашиваются последовательно. Если вы задействуете 1-2 входа, то требуемое время считывания достижимо. Если больше входов на одном МВА - то и время считывания растет. Потностью задействованный МВА опрашивается 8*0,3 сек = 2,4 сек

  3. #3

    По умолчанию

    По умолчанию
    Минимальное время - 0.5 сек. У вас старая версия описания.
    Не забудьте поставить свежую прошивку и таргет.
    Circular time - это время измерения в 1/100 секунды. Его надо передавать в ПИД-регуляторы.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  4. #4
    Kitlum
    Гость

    Unhappy

    Мне кажется, что время опроса 1 аналогового входа 0,5 с. это много, обычно у производителей PLC указывается время порядка милли-микросекунд. Или, может быть я путаю параметры, обьясните, пожайлуста

  5. #5
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kitlum Посмотреть сообщение
    обычно у производителей PLC указывается время порядка милли-микросекунд.
    Для S7-200 потенциальный вход 100мкс, токовый - 2мс независимо от количества входов (4 входа на одном модуле, до 6 модулей на один процессорный)
    Для DirectLogic05 - 25мс
    Для LG Glofa GM4 - 5мс на канал
    Для B&R2005 Base - 92.1мс
    Для самого древнего Mitsibishi Alfa2 - 8мс

  6. #6

    По умолчанию

    Ок, теперь ищем ПЛК с универсальным входом на борту к которому и ТП и ТС и ток и напряжение и сопротивление можно подключить и смотрим время измерения..... ищем.... ищем... нашли???
    К тому же начальная фильтрация и диагностика ошибок уже сделаны за Вас.
    Вопрос в том что Вы хотите измерять и регулировать. Если нужно быстро измерять/регулировать аналоговую величину - берите внешний модуль на Modbus TCP.
    Для сравнительно медленных процессов (а это 90% применений)вполне подойдет и 0.5 секунды.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2007
    Адрес
    Барнаул->Москва
    Сообщений
    139

    По умолчанию

    МЗТА-МС8

    Аналоговые входы:
    Количество – 8;
    К любому входу возможно подключение следующих датчиков:
    Датчики с выходным сигналом постоянного напряжения от 0 до 2400мВ (с автоматическим переключением на поддиапазоны: 0-150мВ, 0-300мВ, 0-600мВ, 0-1200мВ, 0-2400мВ с основной погрешностью 0.2% для каждого поддиапозона) и от 0 до 10В (0.2%)1;
    Датчики с выходным сигналом постоянного тока от 0 до 20мА (0.25%) и от 4 до 20мА (0.3%);
    Термопреобразователи сопротивления2: 50П, 100П, 500П, 1000П (от -50 до 270°С, 0.3%), 50M, 100M (от -50 до 200°С, 0.3%) и 100H, 1000H (от -50 до 100°С, 0.5%);
    Термисторы 10кОм, 3кОм (от 0 до 100°С, 0.5%);
    Реостатные датчики 100 Ом, 1кОм (от 0 до 100%, 0.5%);
    Датчики дискретного сигнала типа "сухой" ключ (5мА, 10В);
    Термопары ХК(L) (от 60 до 600(800)°С, ±2°С) и ХА(К) (от 80 до 1000(1300)°С, ±4°С).
    Максимальный диапазон измерения:
    для термопреобразователей сопротивления 50П, 100П, 500П, 1000П – от -200 до 750°С;
    для термисторов 10кОм – от -15 до 150°С;
    для термисторов 3кОм – от -30 до 150°С.

    Про скорость опроса - не нашел, возможно кто-то скажет.

  8. #8
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    Если нужно быстро измерять/регулировать аналоговую величину - берите внешний модуль на Modbus TCP.
    Нормальное решение, однако тут ещё накладывается время передачи по modbus.

    P.S. Я тут ошибся для B&R2005 Base не 92.1мс, а 92.1мкс

  9. #9

    По умолчанию

    А не могли бы вы еще привести цены на эти продукты? Можно поставить в ПЛК быстрое и точное АЦП и коммутаторы - но цена продукта будет больше.
    Давайте не будем сравнивать разные ценовые ниши!?

    Помню, читал в ФАР F-16 стоит АЦП с частотой дискретизации в ГГц. Но и стоит оно соответственно в к$.

    Изучил тут описание на модуль расширения для DirectLogic05- F0-4AD2DA-2 [$209 - в США] : да, 10 мс на семпл, но 12 бит, жесткий тип входа (0-5/0-10 В), нет никакой фильтрации, т.е. 50/60 Гц надо давить аппаратно (очень сложно) или программно т.е. фильтрация=снижение частоты семплирования.

    А вот модуль для термопар F0-04THM [$199]:
    270мс на семпл (МВА welcome!), 3% !!!! погрешность???, 30!!! минут на прогрев!!!
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 09.11.2007 в 19:27.

  10. #10

    По умолчанию

    Так и знал, что упомянут.
    Цитата Сообщение от Василий Куц Посмотреть сообщение
    МЗТА-МС8

    Аналоговые входы:
    Количество – 8;
    К любому входу возможно подключение следующих датчиков:
    Датчики с выходным сигналом постоянного напряжения от 0 до 2400мВ (с автоматическим переключением на поддиапазоны: 0-150мВ, 0-300мВ, 0-600мВ, 0-1200мВ, 0-2400мВ с основной погрешностью 0.2% для каждого поддиапозона) и от 0 до 10В (0.2%)1;
    Датчики с выходным сигналом постоянного тока от 0 до 20мА (0.25%) и от 4 до 20мА (0.3%);
    Термопреобразователи сопротивления2: 50П, 100П, 500П, 1000П (от -50 до 270°С, 0.3%), 50M, 100M (от -50 до 200°С, 0.3%) и 100H, 1000H (от -50 до 100°С, 0.5%);
    Термисторы 10кОм, 3кОм (от 0 до 100°С, 0.5%);
    Реостатные датчики 100 Ом, 1кОм (от 0 до 100%, 0.5%);
    Датчики дискретного сигнала типа "сухой" ключ (5мА, 10В);
    Термопары ХК(L) (от 60 до 600(800)°С, ±2°С) и ХА(К) (от 80 до 1000(1300)°С, ±4°С).
    Максимальный диапазон измерения:
    для термопреобразователей сопротивления 50П, 100П, 500П, 1000П – от -200 до 750°С;
    для термисторов 10кОм – от -15 до 150°С;
    для термисторов 3кОм – от -30 до 150°С.

    Про скорость опроса - не нашел, возможно кто-то скажет.
    Но - процессор 51,
    Но - памяти на борту нет, у нас (3МБ - архивируй доволь)
    Но - 1 язык программирования FBD (КТО ПИШЕТ НА С для него???)
    Но - Один призводитель - контроллер привяжет к себе навсегда
    Но - таки сравним цену?
    Ура товарищи!