Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Использование PID_2POS_IM_ANR

  1. #1

    По умолчанию Использование PID_2POS_IM_ANR

    При использовании FB PID_2POS_IM_ANR при крайних положениях задвижки имеет место кратковременная периодическая подача сигналов при IN_VAL:=0 - на выход LESS, а при при IN_VAL:=100 - на MORE. Как от этого избавиться?

  2. #2

    По умолчанию

    Как я понял речь идет про VALVE_NO_POS
    Это сигналы доводки задвижки при 100% ФБ пытается привести реальный серв.механизм к мат.модели.
    Вопрос - зачем избавляться?

  3. #3

    По умолчанию

    Переформулирую. Избавлятся не надо, но параметры этого процесса хотелось бы контролировать. Например, удерживать на соотвествующем выходе значение, а не периодически менять, контроллировать период, длительность, иметь хотя бы упоминание об этом в документации.

  4. #4

    По умолчанию

    Доводка идет с периодом 1 раз в полный ход задвижки длительностью мин время срабатывания. На мой взгляд, ничего сложного в данном ФБ нет. Можете переписать на свой вкус. Да, к сожалению, в документации это не отражено. Недоработка, извините, исправим

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •