Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Концентратор последовательных портов

  1. #1

    По умолчанию Концентратор последовательных портов

    Уважаемые господа! Откликнитесь кто занимался с концентраторами последовательных портов. Например EDG-4504. Вопрос в следующем: при считывании информации на удаленном ПК также необходим концентратор, или программное обеспечение поставляемое с этим концентратором похзволяет организовать виртуальные СОМ порты на удаленном ПК и связать их с OPC сервером?

  2. #2

    По умолчанию

    хм...
    что имеется в виду под концентратором?
    pci/pci-e плата? тогда порты далеко не виртуальные.
    ага нашел, прочитал. типа моксы...
    удаленный - я так понимаю, в другом городе/ сети.?
    к сожалению мы такое юзаем только внутри локальной сети.
    не знаю как у этих, а у моксы программное обеспечение позволяет организовать виртуальные СОМ порты на ПК и связать их с OPC сервером на этом же компе. (пробовать подключать несколько компов к одному концентратору не пробовали.) (надо попробовать эту идейку)
    именно так они и должны работать.
    можно немного поподробнее про то что хочется сделать (коллективный разум, знаете ли ....)
    если мониторинг - подключение к удаленному рабочему столу,
    сервис логмеин (logmein)

  3. #3

    По умолчанию

    Делаем проект по мониторингу иженерных коммуникаций (электрика, вентиляция, отопление и т.д.). Объект состоит из нескольких зданий в пределах области. С ПЛК вродебы проблем быть не должно, но был затык с устройствами с RS интерфейсами не ModBus происхождения - типа счетчиков Меркурий и СПТ961. У всех есть OPC сервера, но протоколы по RS свои. Предпологалось для этого ставить ПК, хотя в них, как клиентах, вроде бы и нужды нет.
    Поэтому искали более подходящее и изящное решение. Применение Moxa NPort 5430 похоже должен решить данную проблему. Дествительно, у этой серри девайсов "... В режиме Real COM сервер NPort работает как удаленный COM-порт компьютера: после установки драйвера виртуального порта пользовательское приложение работает с интерфейсами RS-232, RS-422 или RS-485 сетевого NPort-сервера так же, как с "родными" COM-портами компьютера." В принципе то чо надо.
    Далле через локальную сеть предприятия собираемся все TCP/IP устройства на один операторский комп, где предполагается установить SCADA систему и OPC сервера. Покатит?

  4. #4

    По умолчанию

    Ну, на самом деле и к ПЛК подключить СПГ не такая и проблемма... см. вложенный файл.
    Сейчас уже выходит контроллер с 2 портами RS-232 и 2 RS-485, правда в нагрузку еще 60 дискретных входов\выходов
    К лету выйдет контроллер без входов\выходов с 4 либо 8 портами RS232\485.
    А уж Ethernet то у каждого контроллера есть.
    Вложения Вложения

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Назаров Александр Посмотреть сообщение
    Далле через локальную сеть предприятия собираемся все TCP/IP устройства на один операторский комп, где предполагается установить SCADA систему и OPC сервера. Покатит?
    это да, у нас именно в таком виде работает.
    а вот с удаленными по области...
    плк и GSM модем... наверное...
    к сожалению с настолько удаленными объектами не работал.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •