У меня 2 контроллера ПЛК-150-И-М, 2 МВА8 и 2 МДВВ-Р все работаю по modbus-rtu. Но при подключении панели через RS-485 (Modbus-rtu 115200 bit/s) 1 контроллер перезагружаеться. А на панельке пишет Потеря связи. Народ помогите плиз.
У меня 2 контроллера ПЛК-150-И-М, 2 МВА8 и 2 МДВВ-Р все работаю по modbus-rtu. Но при подключении панели через RS-485 (Modbus-rtu 115200 bit/s) 1 контроллер перезагружаеться. А на панельке пишет Потеря связи. Народ помогите плиз.
Вот программа для панели, между прочим без панели с орс- сервером работает отлично.
А вот программа для ПЛК-150 И.М для 2 контроллеров .
1. Обязательно сделайте аппаратную доработку 485.
2. У Вас мастер и slave на 1 порту. чтобы это корректно и стабильно работало - надо обязательно управлять мастерами на 485 - иначе они будут конфликтовать между собой и даже возможно выгорание драйверов 485 при дл. работе.
Т.к. мастером панели управлять нельзя - сделайте панель slave.
Спасибо. При таком варианте работает.
Но придеться менять программу для панели...