    Посоветуйте как реализовать замену нем.терморегуляторов на трм овен.
    Схема такова :четыре зоны обогрева,четыре прибора plastomatic,пока все зоны не достигнут установленной температуры станок не запустиш в авто.режиме, судя по скудным схемам последовательное соединение н.р. контактов включают реле разрешающее работу станка.А на трм овен на выходе реле для включения нагрузки,а как организовать эту цепочку .
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	трм.JPG 
Просмотров:	287 
Размер:	8.4 Кб 
ID:	1154  

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.12.2006
    Адрес
    Тихое зимовье
    Сообщений
    182

    По умолчанию

    из вопроса неясно, установленные терморегуляторы помимо функции разрешения включения станка, выполняют или нет функцию поддержания температуры контролируемой среды?
    если да, то советую от себя прибор 2трм1.
    датчик температуры подцепить на первый вход и сконфигурировать прибор таким образом, чтобы 1ву (выходное устройство) работало на поддержание необходимой температуры, а второе ву давало разрешение на включение станка при необходимой температуре. второй вход прибора не используется.
    Последний раз редактировалось AVit; 11.04.2009 в 10:04.

  3. #3

    По умолчанию

    здравствуйте.да приборы поддерживают температуру рабочих зон и контролируют отклонение температуры.только я не понял каким образом сконфигурировать прибор 2трм1 для включения станка при достижении температуры,какой параметр настраивать?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    22.12.2006
    Адрес
    Тихое зимовье
    Сообщений
    182

    По умолчанию

    скачайте инструкцию и посмотрите на функциональную схему прибора. на вход 1 будет подключен датчик температуры, далее, выход 1 канала температуры направить на лу1 и лу2. режим работы лу1 - прямой гистерезис (это будет поддержание температуры), лу2- п-образная логика, уставку и гистерезис выставить таким образом чтобы было срабатывание при выходе на рабочую температуру и до концы диапазона измерения (это будет включение станка в автоматическом режиме).
    вроде бы понятно объяснил....

  5. #5

    По умолчанию

    выход 1 канала температуры направить на лу1 и лу2.не пойму,надо установить сигнал на входе лу1 и лу2(допустимое значение 01)сигнал со входа 1,т1.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    22.12.2006
    Адрес
    Тихое зимовье
    Сообщений
    182

    По умолчанию

    да, параметры а1-2 и а2-2 = 01.