Показано с 1 по 5 из 5

Тема: плк150_ацп

  1. #1

    По умолчанию плк150_ацп

    плк150. можно ли уменьшить время опроса аналоговых входов, пожертвовав точностью?

  2. #2

    По умолчанию

    да, оставив 1 вход.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за остроумный ответ.
    Но я почему спрашиваю?
    В контроллере применен АЦП AD7792 с программируемым временем готовности информации (за счет ухудшения фильтрации, естественно):
    Update rate: 4.17 Hz to 500 Hz
    И если бы ОВЕН предусмотрела способ корректировки этого времени, то диапазон применения контроллеров, вероятно, увеличился бы. Так может ОВЕН это предусмотрела?

  4. #4

    По умолчанию

    проблема несколько сложнее, т.е. нужно учитывать
    1) время переключения между каналами
    2) время на настройку + измерение
    3) включенный фильтр 50 гц
    так что измеритель может быстрее измерять только один канал

  5. #5

    По умолчанию

    основное время - это время на переключение каналов, перестройку ацп, заливику калибр. коэф. для этого состояния ацп.
    500 гц - цифры даны для непрерывного режима работы ацп, что возможно только при работе с одними настройками (например усиление).
    после любой команды ацп пересбрасывает оцифровку и новый отсчет появится не ранее 3-х периодов отсчета.
    т.е. если отключить мультиплексор, задать 1 раз настройки и отказаться от периодической калибровки - да, можно существенно поднять скорость опроса.