Показано с 1 по 5 из 5

Тема: МВА8 Скорость обмена по RS-485

  1. #1

    По умолчанию МВА8 Скорость обмена по RS-485

    Не удается настроить данный параметр. В приборе параметр сохраняется, но он продолжает работать на установленной по умолчанию скорости 9600. Версия прошивки МВА8 - 7.5 Версия конфигуратора МВА8 - 3.0.0.8

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    10.01.2007
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    138

    По умолчанию

    Перемычку JP2 внутри прибора надо скинуть.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SergeyNG Посмотреть сообщение
    Перемычку JP2 внутри прибора надо скинуть.
    Нашел внутри 2 перемычки - X1 и X2. обе разомкнуты
    Кстати адрес прибора настраивается нормально, проблема только со скоростью. Остальные параметры не проверял

  4. #4
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Аверьянов Сергей Посмотреть сообщение
    Нашел внутри 2 перемычки - X1 и X2. обе разомкнуты
    Кстати адрес прибора настраивается нормально, проблема только со скоростью. Остальные параметры не проверял
    Странно у Вас как-то получается. Адрес меняется, а скорость нет. Тогда поробуйте так. Оставьте 1-ю перемычку (хотя не думаю что она здесь играет роль), вторая должна быть снята. Измените скорость на нужную Вам, затем перезагрузите прибор. Кстати, какую скорость Вы пытаетесь установить?
    На скорости 115200 МВА8 работает 100%. Если же ничего не выйдет нужно будет обратиться в сервисный центр.

  5. #5

    По умолчанию

    Установил перемычку X1 и прибор начал работать на скорости 115200, но запись и чтение параметров из конфигуратора проходили очень медленно. Снял перемычку и все стало работать нормально. Не совсем понятно как, но проблема решилась всем спасибо