Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 35

Тема: подключение абсолютного энкодера к плк

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию подключение абсолютного энкодера к плк

    день добрый. необходимо оснастить станок двумя абсолютными энкодерами. как я понимаю, это можно сделать дополнив плк расширителем входов? так ли это, и есть ли такие опробованные варианты?

  2. #2

    Thumbs up энкодеры

    на самом деле вопрос в скорости работы энкодеров.
    сам плк может работать с энкодерами на частоте до 1ккц. если скорость нужна больше - можно использовать внешние модули с высокой скоростью опроса (для частоты энкодела 10 кгц счетные входы должны быть порядка 50-100 кгц).

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    12.12.2007
    Адрес
    п.Таврическое Омская область
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    на самом деле вопрос в скорости работы энкодеров.
    сам плк может работать с энкодерами на частоте до 1ккц. если скорость нужна больше - можно использовать внешние модули с высокой скоростью опроса (для частоты энкодела 10 кгц счетные входы должны быть порядка 50-100 кгц).
    Почему в паспорте на контроллер указана допустимая скорость до 10 кгц,
    где правда?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lunyov_i Посмотреть сообщение
    Почему в паспорте на контроллер указана допустимая скорость до 10 кгц,
    где правда?
    Отдельный вход с импульсным датчиком работает до 10 кГц.
    При подключении энкодера задействуются несколько входов и из-за дополнительной обработки максимальная частота при работе с энкодером падает.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    12.12.2007
    Адрес
    п.Таврическое Омская область
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    То есть реальная частота все таки 1-кгц?

  6. #6

    По умолчанию

    какова разрядность энкодеров? какова частота опроса? энкодеры оптические или механические?
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  7. #7

    По умолчанию

    задача на начальной стадии. есть станок, точность линейного перемещения узла 1мм достаточно. гидравлика. скорость пемещения выбираем сами скажем 1 см/сек. энкодера в наличии нет, поэтому подбираем какой нужен достаточен 1024 отсчёта. энкодеров 2. подключать планирую к отдельным устройствам ввода и потом на rs485. на плк будут свои концевики и пр.

  8. #8

    По умолчанию

    не вижу проблем
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  9. #9
    незарегистрированный
    Гость

  10. #10

    По умолчанию

    А вот я вижу... Положим абсолютный энкодер на 1024 позиции, т.е. 10 разрядов, получается что нужно подключить 10 входов, да тут еще два таких энкодера. Получается что нужно использовать МДВВ, а вот с какой скоростью можно будет получать от него информацию о состоянии входов (положим МДВВ близко к ПЛК и скорость обмена максимальная 115 килобит)? Или есть еще какие то решения?
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).