Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 35

Тема: подключение абсолютного энкодера к плк

  1. #21

    По умолчанию

    Маньяки! Никто не использует параллельное считывание с энкодеров!! Они конечно есть для эстетов, но остальные пользуются последовательной передачей кода, который формируется внутри самого энкодера.

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    12.12.2007
    Адрес
    п.Таврическое Омская область
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    на самом деле вопрос в скорости работы энкодеров.
    сам плк может работать с энкодерами на частоте до 1ккц. если скорость нужна больше - можно использовать внешние модули с высокой скоростью опроса (для частоты энкодела 10 кгц счетные входы должны быть порядка 50-100 кгц).
    Почему в паспорте на контроллер указана допустимая скорость до 10 кгц,
    где правда?

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lunyov_i Посмотреть сообщение
    Почему в паспорте на контроллер указана допустимая скорость до 10 кгц,
    где правда?
    Отдельный вход с импульсным датчиком работает до 10 кГц.
    При подключении энкодера задействуются несколько входов и из-за дополнительной обработки максимальная частота при работе с энкодером падает.

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    12.12.2007
    Адрес
    п.Таврическое Омская область
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    То есть реальная частота все таки 1-кгц?

  5. #25

    По умолчанию

    Чтобы работал энкодер, ему надо семплировать входы с частотой минимум в 4 раза выше, чем для счётчика (для обнаружения сдвига фазы в 90 гр.)

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    12.12.2007
    Адрес
    п.Таврическое Омская область
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Чтобы работал энкодер, ему надо семплировать входы с частотой минимум в 4 раза выше, чем для счётчика (для обнаружения сдвига фазы в 90 гр.)
    Понятно, что крайняя частота входов энкодера исходя из вышесказанного
    2,5 кгц . (Так как в паспорте максимальная частота счетчика 10 Кгц )

  7. #27

    По умолчанию

    Учитывая, что редкий энкодер выдерживает точно 90 гр смещение, но 1 кИмпульс в сек более реалистично

  8. #28

    По умолчанию

    а как подключить абсолютный энкодер (12 разрядов, вых. 24в) к мдвв??
    и вообще, к чему его можно подключить? имеется в виду модули плк 1хх?

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,674

    По умолчанию

    Можно попробовать ПЛК110 у него входов хватает.Но будет геморрой с программной обработкой кода Грея , который выскакивает из абсолютного энкодера.
    А к МДВВ даже и не пытайтесь- потеряете время и , следовательно,ДЕНЬГИ.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 16.06.2009 в 22:49.

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Для работы с энкодером ПЛК Овен приспособлены весьма условно. Не рекомендую вообще терять на этом время. У ПЛК110-36 и 60 2 и 4скоростных входа соответственно. Так что используйте специализированный модуль скоростного счета, а уже с него считывайте данные в ПЛК. Так же работают ПЛК других производителей, как правило1-4 входа для скоростных счетчиков, остальное через спец. модули.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя