Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Пульсации на аналоговом выходе ТРМ, ПЛК

  1. #1

    По умолчанию Пульсации на аналоговом выходе ТРМ, ПЛК

    ПРивет.
    Прошу ответить на вопрос: Какова пульсация выходного напряжения аналогового выходного сигнала приборов ТРМ и ПЛК. (ЦАП 0...10В).
    Можно ли считать что, при дискретности ЦАП 1024(10) пульсации выходного напряжения не превысят значения 10В/1024=0,01В(10мВ), что составляет 0,1% от Uмах.
    Преобразователь напряжения (18...32В) какого типа установлен в приборах ТРМ, ПЛК. Какие выходные характеристики он обеспечивает.
    Хочется верить, что Мы тоже умеем.......

  2. #2

    По умолчанию

    Да, можно считать, что пусльсайии выходного сигнала не превышают 0.1%
    Дабы исключить остальные вопросы привожу технческие характеристикимодулей ЦАП 0...10В:
    Разрядность ЦАП, бит 10
    Предел допустимой приведенной основной погрешности
    (после выполнения калибровки модуля), не более, ±0,5272167% (типовое значение ±0,1705607%)
    Предел допустимой приведенной дополнительной погрешности при изменении температуры окружающей среды на каждые 10°C, не более, ±0,1031247%
    Предел допустимой приведенной дополнительной погрешности при изменении напряжения питания от 15 до 36В, не более, % 0,0000272%
    Предел допустимой приведенной дополнительной погрешности при изменении При изменении нагрузки от 2кОм до ∞ ±0,0300726%
    Максимальное напряжение приложенное к выводам при tи ≤ 100мкс, 60В
    Диапазон изменения выходного сигнала, без нагрузки 3,8мВ…10В
    Диапазон изменения выходного сигнала, с нагрузкой 2кОм 1,1мВ…10В
    Рабочий диапазон температуры окружающей среды, °С – 40…+85
    Напряжение питания, В 15...36
    Сопротивление нагрузки, Ом ≥2000
    Прочность гальванической изоляции, не менее, 1,5кВ

    Составляющие основной погрешности.
    После выполнения калибровки модуля, составляющими приведенной основной погрешности являются:

    1. Интегральная нелинейность ЦАП AD5310B
     типовое значение ±1МЗР ±0,10383%
     максимальное значение ±4МЗР ±0,41532%

    2. Дифференциальная нелинейность ЦАП AD5310B
     типовое значение ±0,1МЗР ±0,010383%
     максимальное значение ±0,5МЗР ±0,051915%

    3. Погрешность дискретизации ±0,5МЗР ±0,051915%

    4. Шум ОУ MCP6001 (0,1…10Гц), 6,1мкВ ±0,000158%

    5. Шум ИОН MCP1541 (0,1…10Гц), 145мкВ ±0,0037555%

    6. Нелинейность ОУ MCP6001 в диапазоне преобразования
     типовое значение ±0,0005192%
     максимальное значение ±0,0041532%
    В сумме:
     типовое значение ±0,1705607%
     максимальное значение ±0,5272167%
    Последний раз редактировалось Разаренов Федор; 10.04.2009 в 08:45.

  3. #3

    По умолчанию

    2 Разаренов Федор

    Благодарю за исчерпывающий ответ. Если интересно-для чего нужно,то сообщаю:

    Собираюсь использовать ТРМ151-01 в качестве задатчика входного сигнала для электронного регулятора (ЭР) расхода жидкости насоса ParKer с П-регулированием.
    Входные характеристики ЭР 0...10В пульсация не выше 0,01%, Rвх=25кОм.