В каталоге показана приблизительная схема использования ТРМ 133 в системах с электрическим нагревом. Как я понимаю там используется 2 канала tприт. и tнаруж. А в руководстве стр. 51 количество каналов минимум 3. Реально ли сделать такую систему?
В каталоге показана приблизительная схема использования ТРМ 133 в системах с электрическим нагревом. Как я понимаю там используется 2 канала tприт. и tнаруж. А в руководстве стр. 51 количество каналов минимум 3. Реально ли сделать такую систему?
здравствуйте, сергей петрович.
увы, трм133 работает только с водяным калорифером, так как у прибора нет защиты от перегрева.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
прибор трм133 создан именно для работы с водяным калорифером. и вся логика работы направлена на работу именно в таких системах. кроме поддержания тем-ры приточной вентиляции, там заложены алгоритмы для управления тем-рой обратной воды (график обратной воды, режимы защиты от замораживания, от превышения). и эти функции жестко прописаны в устройстве, и избавиться от них нельзя.
положительного опыта работы трм133 с электрокалорифером у нас нет, поэтому что - либо рекомендовать вам не можем.