Проект.
Проект.
Не пользуйтесь Unsigned variable + comm.
Не очень хорошее решение вопроса. Что предлагайте взамен?
Не ушатается ли флешка модуля МВА8 если постоянно в него писать по сетке верхнее и нижнее значение шкал или типы подключенных датчиков? МВА8 пишет во флешку, надеюсь, только изменения?
Последний раз редактировалось !nferno; 08.04.2009 в 15:00.
1.Можно воспользоваться нашей библиотекой мастера ОВЕН.
2.В мастере есть режим по смене значения.
3. Можно создать отдельный мастер для конф. параметров и включать/выключать его целиком.
P.S. МВА не поплохеет, но лучше варианты 1,2,3.
P.P.S. Спасибо за багу.
Варианты хорошие. НО
1. Где взять вашу библиотеку мастера ОВЕН?
2. Режим по смене значения не подходит. А вдруг связь пропала или параметр сбросился. Я бы мог подправить его из контроллера, а так контроллер просто этого не сделает, потому что смены значения на уровне контролера не происходит.
1. Библиотека и описание Коммуникационные биб-ки.zip
2. Какой прибор вы опрашиваете? И какой параметр? Если это уставки, то просто так они не сбросятся ни при пропадании связи, ни при отключении питания. Только если кто-то подойдет к прибору руками поменяет значение.
А нет ли такой же прекрасной библиотеки для МОДБАС? А то в этой же сети висит ОВЕН СП270.
Последний раз редактировалось !nferno; 09.04.2009 в 14:57.