Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 30

Тема: Owen(master)+Write Comm

  1. #11

    По умолчанию

    Проект.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip new.zip (27.8 Кб, Просмотров: 11)

  2. #12

    По умолчанию

    Не пользуйтесь Unsigned variable + comm.

  3. #13

    Thumbs down

    Не очень хорошее решение вопроса. Что предлагайте взамен?
    Не ушатается ли флешка модуля МВА8 если постоянно в него писать по сетке верхнее и нижнее значение шкал или типы подключенных датчиков? МВА8 пишет во флешку, надеюсь, только изменения?
    Последний раз редактировалось !nferno; 08.04.2009 в 15:00.

  4. #14

    По умолчанию

    1.Можно воспользоваться нашей библиотекой мастера ОВЕН.
    2.В мастере есть режим по смене значения.
    3. Можно создать отдельный мастер для конф. параметров и включать/выключать его целиком.
    P.S. МВА не поплохеет, но лучше варианты 1,2,3.
    P.P.S. Спасибо за багу.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    1.Можно воспользоваться нашей библиотекой мастера ОВЕН.
    2.В мастере есть режим по смене значения.
    Варианты хорошие. НО
    1. Где взять вашу библиотеку мастера ОВЕН?
    2. Режим по смене значения не подходит. А вдруг связь пропала или параметр сбросился. Я бы мог подправить его из контроллера, а так контроллер просто этого не сделает, потому что смены значения на уровне контролера не происходит.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от !nferno Посмотреть сообщение
    Варианты хорошие. НО
    1. Где взять вашу библиотеку мастера ОВЕН?
    2. Режим по смене значения не подходит. А вдруг связь пропала или параметр сбросился. Я бы мог подправить его из контроллера, а так контроллер просто этого не сделает, потому что смены значения на уровне контролера не происходит.
    1. Библиотека и описание Коммуникационные биб-ки.zip

    2. Какой прибор вы опрашиваете? И какой параметр? Если это уставки, то просто так они не сбросятся ни при пропадании связи, ни при отключении питания. Только если кто-то подойдет к прибору руками поменяет значение.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
    Только если кто-то подойдет к прибору руками поменяет значение.
    И такой вариант нельзя сбросить со счетов

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от !nferno Посмотреть сообщение
    И такой вариант нельзя сбросить со счетов
    Зато можно поставить пароль.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от !nferno Посмотреть сообщение
    Варианты хорошие. НО
    1. Где взять вашу библиотеку мастера ОВЕН?
    2. Режим по смене значения не подходит. А вдруг связь пропала или параметр сбросился. Я бы мог подправить его из контроллера, а так контроллер просто этого не сделает, потому что смены значения на уровне контролера не происходит.
    Если Вы знаете на контроллере, что значение в приборе сбилось, то устроить смену значений тоже сможете.

  10. #20

    По умолчанию

    А нет ли такой же прекрасной библиотеки для МОДБАС? А то в этой же сети висит ОВЕН СП270.
    Последний раз редактировалось !nferno; 09.04.2009 в 14:57.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •