Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Проблема аналоговых входов

  1. #1

    Question Проблема аналоговых входов

    Здравствуйте все!
    Столкнулся с проблемой точности аналоговых входов ПЛК150. Все входы настроены на ток 4-20 мА, датчики в норме, а каналы выдают мягко говоря не то, что хотелось. Значения убегают в минус, смещены, плавают. Дополнительно выявилась взаимосвязь показаний с включением подсветки на панели ИП320 - подсветка прилично прибавляет показаний. Замер тока в цепях датчиков не выявляет изменений тока при этом. Прошу помощи!

  2. #2

    По умолчанию

    Проблема не нова и обсуждалась здесьссылка. Разработчики утверждают, что косяк исправили.

  3. #3

    По умолчанию

    А не потому ли оно врет, что схема мультиплексирования сделана не корректно. Если, я не ошибаюсь, 120 омное сопротивление в токовом канале подключается только в момент измерения. Возможно, что Вашему датчику требуется большое время на установление, поэтому он и врет. Проверьте на него описание.
    Можно попробовать резистор между клеммами поставить, но канал сконфигурить на 0-10в. Тогда канал будет нагружен постоянно и должно все работать нормально.

  4. #4

    По умолчанию

    Насколько я сейчас помню, сопротивление подключено постоянно.

  5. #5

    По умолчанию

    Чем дальше в лес тем толще партизаны! Убрал отключение подсветки панели ИП320, мерял ток, смотрел осцилом - вроде бы нет криминала. Выдергиваю связной разъём панели (RS232 Debug) и наблюдаю за показаниями на нетбуке (через EtherNET) - показания ощутимо уменьшаются. Создаётся впечатление что связь с панелью мешает АЦП правильно выполнять замеры.

  6. #6

    По умолчанию

    Изначально порт Debug был гальванически не развязан от аналоговых входов. В конце 2008 года была локализована проблема с работой аналоговых входов при подключении других устройств к данному порту.
    Была проведена работа по доработки платы, с целью гальванической отвязки порта Debug от аналоговых входов.
    С ноября контроллеры выпускаются с новой платой, где данная проблема не возникает.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 09.04.2009 в 09:04.

  7. #7

    По умолчанию

    Попробуйте запитать панель от отдельного источника.