Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Блок R_TRIG

  1. #1

    Exclamation Блок R_TRIG

    Подскажите, как работает блок R_TRIG ?

  2. #2

    По умолчанию

    Функциональный блок R_TRIG генерирует импульс по переднему фронту входного сигнала. Это значит, что при появлении сигнала на входе тригер выдаёт на выходе мгновенный одиночный импульс.

  3. #3

    По умолчанию

    Я запустил R_TRIG в программе. И както странно: подаю на вход сигнал 5
    раз, на выходе проскакивает сигнал 1 раз, потом подаю 3 раза на вход-на выходе проскакивает 1 раз. Почему, так и должно?

  4. #4

    По умолчанию

    Если R-trig вызвыается в момент срабатывания входа - триггер (скорее по смыслу одновибратор) отработает. То есть подаст сигнал, длительностью один цикл ПЛК.
    Чем Вы отслеживаете количество сигналов с триггера?

  5. #5

    По умолчанию

    Я нарисовал R_TRIG; обозвал вход-А; выход-В; сделал визиализацию,
    нарисовал 2 -ва кводратика, обозвал их соответственно А и В. Присвоял
    каждому квадрату 2 цвету (красный и синий). Вошел в ONLAIN, поставил флажек simulation, нажал-RUN. Мышкой стал щелкать по квадратику-А. И через разное количество нажатий-стал менять свой цвет с красного на синий.
    _

  6. #6

    По умолчанию

    Цикл ПЛК ~1ms. Я бы не смог заметить мигание длительностью 1ms Зрение просто супер!
    Если без шуток можно использовать счетчик типа CTU

  7. #7

    По умолчанию

    Да правильно он на самом деле не 1 раз выдаёт выходной сигнал, а сколько надо, а глаз (или Кодесис) успевает отметить только 1 из 5.