Показано с 1 по 2 из 2

Тема: настройка трм133

  1. #1
    Глас
    Гость

    По умолчанию настройка трм133

    в паспорте и руководстве по эксплуатации трм133 контроллер приточной вентиляции стр. 24 "возможно регулирование температуры приточного воздуха в зависимости от температуры воздуха в помещении (см. приложение з)"
    приложение з содержит заголовки "настройка прибора для работы с им с аналоговым управлением" и "настройка прибора для работы с 3-х позиционным им с аналоговым управлением".
    уточните, пожалуйста, порядок настройки контроллера для регулирования температуры приточного воздуха в зависимости от температуры воздуха в помещении.

  2. #2

    По умолчанию

    В руководстве по эксплуатации опечатка.
    График №2 – это график коррекции зависимости Тпр от Ткомн. Задается этот
    график только с помощью программы! конфигуратора.
    График строится по двум точкам, координаты которых задаются пользователем.
    Алгоритм программирования следующий.
    1. Параметру or.sp для уставок на шагах 3 и 9 задать значение, равное
    уставка + график №2
    2. В графике №2 количество точек равно 0;
    3. Задайте координаты точек;
    4. Укажите количество точек равным 2;
    5. Укажите входной график вычислителя №4;
    6. Вычислители/ вычислитель №4;
    7. В параметре in-t задайте значение Датчик;
    8. Параметру in. задается значение 4;
    9. Параметру САL.t задается значение Повторитель
    Руководитель ячейки Датчики