    Добрый день!
    Прошиваю 14 логику на САУ-МП, при переключении насосов с 1-й, 2-й на 1-й, 3-й. -й насос не отключается сразу. т.е. начинает работать второй насос, через некоторое время включается первый, далее должен отключиться второй насос и включиться третий, а второй откльчиться, но он отключается только через некоторое время после включения третьего насоса. Что делать??

  2. #2

    По умолчанию

    При перепрошивке 14 алгоритма какие значения присваивали параметрам T33=T34? (T31=T32; T33=T34=2*T31)

  3. #3

    По умолчанию сау-мп

    да, т33 и т34 делал в два раза больше, чем т31

  4. #4

    По умолчанию

    САУ МП прошивка №20. При выключении прибора уровень воды находился между нижним и верхним уровнями, но при этом шёл процесс опорожнения, т.е. период после достижения верхнего рабочего уровня. После включения прибора замкнётся ли К2, т.е. пойдёт ли заполнение? С уважением, Воронин В.Ю.

  5. #5

    По умолчанию

    В случае включения САУ-МП 20 алгоритм при уровне жидкости между нижним и верхним рабочим уровнем, прибор должен включить К2 и долить жидкость до верхнего уровня (замыкание входа 3)

  6. #6

    По умолчанию

    To: Монтажник.
    Какое значение стоит в Т9, если оно отлично от нуля, поставьте 0.