Вчера создал аналогичную тему, сегодня попросили прислать проект и т.д, а темы я уже не нахожу.
ПЛК 100 К-М постоянно перезагружается при опросе по ModbusTCP. Проект пустой, создан один регистр модбас.
прошивка 2.05.7, таргет 2.05.
Вчера создал аналогичную тему, сегодня попросили прислать проект и т.д, а темы я уже не нахожу.
ПЛК 100 К-М постоянно перезагружается при опросе по ModbusTCP. Проект пустой, создан один регистр модбас.
прошивка 2.05.7, таргет 2.05.
А расписать, какие IP у кого, в какое время перегрузилось? Вы чем пользуетесь? Мы Ethereal. Можно в его формате?
Вот задачка...Попробую. А предыдущая тема куда исчезла?
Хоть на вопрос об IP и времени ответьте. 77Мбайт это за сколько времени лог?
Адрес ПЛК 192.168.0.3
Штука, такая что при работающем сниффере, сначала зависает компьютер,
потом если выдернуть кабель езернет, перезагружается ПЛК.
Если сниффера нет то ПЛК просто перезагружается.
Проверено на одном компьютере, под разными версиями Windows, с двумя разными снифферами, с разными клиентами Modbus.
лог etherreal
время порядка 30-60сек, просто комп зависает, надо лезть выдергивать кабель
Последний раз редактировалось Vit74; 01.04.2009 в 16:00.
Попробовал на другом компьютере, та же проблема.
Естественно комп зависает, идёт 10000 пакетов в секунду из ПЛК. Интересно...
Я попробую имитировать ситуацию. Покак попробуйте 2.07.2, там есть изменения стека Ethernet, стабильность повышена.
где лежит 2.07.2? и таргет?
Посмотрите здесь, внизу:
http://www.owen.ru/device/88206764