Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 15 из 15

Тема: Работа с панелью СМИ1 (вопрос новичка)

  1. #11

    По умолчанию

    ребята из овен, обратите внимание на проблему! сроки реально горят, а сми1 фактически зависает!!!!

  2. #12
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Ситуация со СМИ1 следующая.
    Редактируемые параметры лежат в энергонезависимой памяти и имеют ограниченный ресурс перезаписи. Для защиты памяти СМИ1 от "протирания" имеется счетчик, который ограничивает количество перезаписей определенного параметра. Количество перезаписей по умолчанию не может быть больше 64.
    Обнуляется счетчик при сбросе питания.
    Для корректной рабты ПЛК со СМИ1 необходимо в PLC-configuration в modbus master прописать изменение по изменению параметра (mode = by change value).

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    Ситуация со СМИ1 следующая.
    Редактируемые параметры лежат в энергонезависимой памяти и имеют ограниченный ресурс перезаписи. Для защиты памяти СМИ1 от "протирания" имеется счетчик, который ограничивает количество перезаписей определенного параметра. Количество перезаписей по умолчанию не может быть больше 64.
    Обнуляется счетчик при сбросе питания.
    Для корректной рабты ПЛК со СМИ1 необходимо в PLC-configuration в modbus master прописать изменение по изменению параметра (mode = by change value).
    В общем после многих экспериментов (с учтом Ваших рекомендаций). Получается толко однократная запись каждого из параметров редактирования, повторная запись - игнорируется. После холодного сброса ПЛК, запись опять возможна, но опять же однократно .
    Ещебыло замечено, по RS-232 при modbus RTu - не может работать (ошибка связи).

  4. #14

    По умолчанию

    еще одно пожелание. было бы хорошо, если в качестве значений (переменная из сети) для экранов отображения устанавливать строковые параметры

  5. #15
    Пользователь Аватар для DeMax
    Регистрация
    15.08.2008
    Адрес
    Бугульма
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    На будущее. Нельзя ли для защиты от "протирания" применить в СМИ1 память FRAM? Она тоже энергонезависимая и не "протирается". У меня с панели СМИ1 будет производится запуск и останов процесса закачки полимеров в пласт посредством изменения параметра редактирования. Это значит, что после 64 старт\стопов панель всю установку надо будет обесточивать??? Блин, а если панель вырубится в неподходящий момент и установка загубит скважину?