Всем привет. Приобрели панель СМИ1 после нескольких часов конфигурирования и сопряжения с ПЛК возник вопрос:

Задача следующая: в ПЛК хранится некий параметр, значение которого необходимо отобразить на экране редактирования, причем если это значение изменится на самом СМИ1 (редактирование), то и в ПЛК значение этого параметра должно быть изменено на соответсвующее. Я проделал следующее. Добавил в CoDeSys элемент Owen (Master), прописал адрес и .д. Результат - я могу читать значения которые приходят из СМИ1. Далее пытаюсь через ПЛК изменить этот параметр - ничего не получается. Если СМИ1 перевожу в режим Slave, тогда всё наоборот, я могу задавать эти параметры редактирования, но не могу их читать из СМИ1 (измененые).
Вопрос: можно ли выкрутиться из этой ситации и настроить двусторонний обмен? Если да, то как?