Тема: Конфигурация МВУ8 для дискретного выхода

  1. #1

    По умолчанию Конфигурация МВУ8 для дискретного выхода

    Господа, помогите пожалуйста Требуется настроить МВУ8. Выходы ШИМ использовать не требуется - выходы надо устанавливать либо в 0, либо в 1, никаких генераторов на выходе не нужно, только константа - либо 0, либо 1. Как сконфигурировать прибор для такого использования? Какое значение надо записать в параметр Период ШИМ?

  2. #2

    По умолчанию

    Ничего никуда записывать не надо и конфигурировать тоже.
    Просто подавайте 0 или 1 и выход будет выключен или включен
    Подадите 0.1 - 0.9 - будет Вам ШИМ (тогда период и настраивайте)

    ЗЫ: Эт по протоколу ОВЕН... По ModBus 0-1000

  3. #3

    По умолчанию

    я работаю по DCON. Адрес прибора 8. Посылаю в сеть такой пакет - #0811.000A9(cr) Модуль на него никак не реагирует
    Последний раз редактировалось light_finder; 31.03.2009 в 22:02.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от light_finder Посмотреть сообщение
    я работаю по DCON. Адрес прибора 8. Посылаю в сеть такой пакет - #0811.000A9(cr) Модуль на него никак не реагирует
    включение 1 выхода #081.9999 [CHK] (cr)
    отлючение 1 выхода #081.0000 [CHK] (cr)