Страница 11 из 17 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 164

Тема: Новая линейка модулей ввода/вывода Мх110

  1. #101

    По умолчанию

    сделайте картинку

  2. #102

  3. #103

    По умолчанию

    это вам надо кодировку поменять в вашей операционной системе. погуглите, вот пример решения
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=3322

  4. #104

    По умолчанию

    Подключил к МВ110-224.2А резисторы, сконфигурирова через АС4 входы, конфигуратор показывает измеренные значения.
    Подключил МВ110 к ПЛК160 по протоколу ОВЕН согласно инструкции с диска и получил следующее:

    При этом значение Last Error промаргивает в 0, а Last Hash в 34692, происходит это при смене значения Last Addres с 136 на 128.
    Второй канал показывает 0 при наличии на его входе постоянного резистора 2,5кОм. На первом входе переменный резистор 10кОм.
    Указал "hash name" одинаковое для двух каналов всё заработало, это правильно?
    Последний раз редактировалось Павел В.; 27.09.2011 в 17:16.

  5. #105

    По умолчанию

    На сколько я помню - имя для всех каналов, индексация каналов осуществляется сдвигом адреса...

  6. #106

    По умолчанию

    Здравствуйте, Павел.
    Hash одинаковые -верно. В данном случае, если работаете с модулем по протоколу ОВЕН, то Вам необходимо опрашивать параметр Read.
    То есть первый канал Вы опрашиваете: hash:read, адрес прибора
    Второй канал:hash:read, адрес прибора+1.
    По поводу переменного резистора 10кОм, модуль понимает 25...5000 Ом
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  7. #107

    По умолчанию

    Модули понравились, но хотелось бы в транзисторной серии выходов иметь не 400мА, а 1А. Есть множество электромагнитных клапанов мощностью 18Вт и управлять ими приходиться с добавлением в схему твёрдотельных реле (например в задачах которые приходиться решать мне, обычные релейные выходы исключаются т.к. управление клапанами происходит с длительностью включения 50...70мсек), а это сильно удорожает проект.

  8. #108

    По умолчанию

    Возможно, Вам стоит обратить внимание на МК110-220.4ДН.4ТР.
    4-ре твердотельных реле 1 А при напряжении не более 250 В 50 Гц. (только переменка!)

  9. #109
    Пользователь
    Регистрация
    19.03.2011
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста выход из такой ситуации: модернизирую старую установку на которой стоят безконтактные выключатели типа БВК, с них собираются сигналы на МУ110-16, проблема в том что у этих датчиков напряжение при включенном состоянии 24В, а при выключенном 5-8В которые модуль видит. Датчики находятся в труднодоступных местах и их очень плохо менять или переделать крепления под новые. Можно ли как-то программно ограничить минимальное напряжение срабатывания входа. И заодно подскажите неумелому новичку как правильно добавлять модули Мх110 к ПЛК-160 и какой протокол соединения проще

  10. #110

    По умолчанию

    1. Не надо ничего менять физически при подключении датчиков МВ110-16ДН.
    2. Подключать к ПЛК проще всего по RS-485 Протокол ModBus.
    3. Уже в программе, когда опросите МВ110 используйте инверсные значения. То есть если значение с МВ110 приходит - вход замкнут, исходите в программе из того, что вход разомкнут... Ну и наоборот

Страница 11 из 17 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 14:29
  3. Питание ПЛК100 и модулей ввода-вывода
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 08:42
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 15:45