    По умолчанию

    Доехал МК-110.Входа и выхода работают и без проблем.
    Счетчик по r.Cou не работает. Подскажите в чем ошибка. Конфигурация ПЛК в предыдущем посте.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ахматов Посмотреть сообщение
    Доехал МК-110.Входа и выхода работают и без проблем.
    Счетчик по r.Cou не работает. Подскажите в чем ошибка. Конфигурация ПЛК в предыдущем посте.
    Что значит не работает? В чем это проявляется? Счетчик какого входа вы пытаетесь опросить.

    Если не трудно, предоставьте файл конфигурации модуля, проект для ПЛК и опишите подробнее, что делаете и какие получаете результаты.
    По 2-м картинкам можно только догадываться.

  3. #23

    По умолчанию

    Может вопрос и не в той ветке, извините, но возник следующий вопрос:

    в инструкции к МВА8 (файл re_MVA_679.pdf) пункт 3.1.6 упоминается о том, что к одному аналоговому входу возможно подключение двух дискретных входов.

    Так вот, если взять датчик к примеру Pt1000 то получаем диапазон сопротивлений (приблизительно) от 800 до 1700 Ом. Получается что если даже взять сопротивления по 200 Ом то можно по идее получить до 5 дискретных входов, а используя по 100 Ом - до 10 входов, которые возможно элементарно декодировать прогаммно. (т.е. при последовательном соединении будем иметь на входе сопротивления из ряда: 800, 1000, 1200, 1400, 1600 Ом и потом программно проверять:
    Если 800<сопротивление<899 тогда.......
    Если 900<сопротивление<1099 тогда.......
    Если 1100<сопротивление<1300 тогда.......
    ...
    и т.д. ).

    Правильны ли мои рассуждения???

  4. #24

    По умолчанию

    ваши рассуждения не правильны - гляньте схему подключения и все станет на свои места.

  5. #25

    По умолчанию

    Сорри, может я неправильно выразился, берем из этого же руководства схему как показана на рис 3.1, и вместо Rt подключаем последовательно сопротивление на 800 Ом, и четыре сопротивлений по 200 Ом, к каждому сопротивлению на 200 Ом параллельно подключаем выключатель, и получаем, что если все переключатели разомкнуты то общее сопротивление цепи получается 1600 Ом.
    Если замкнуть один выключатель получаем общее сопротивление 1400 Ом
    Если замкнуть два - получим 1200 Ом.
    Если замкнуть три - получим 1000 Ом.
    Если замкнуть четыре - получим 800 Ом.

    А дальше программно это все обработать, получается как бы 5 входов, точнее сказать 1 вход на 5 положений, что в некоторых случаях очень может пригодиться, и сэкономить нормальные входы.

    Если я не прав, обьясните пожалуйста.
    Просто я в этом не силен, но есть идея взять попробовать, покрутить ПЛК.
    Последний раз редактировалось LAM; 02.12.2009 в 16:19.

  6. #26

    По умолчанию

    с какой скоростью обрабатывается входной сигнал? мв110-2а. подключен датчик давления 4-20ма, данные обновляются с периодом примерно в одну секунду, что для меня оооочень много. фильтры в конфигураторе все отключил, с сетью всё вроде норм (плк110+мв110-2а+ип320), на панели данные отображаемые с плк изменяются моментально. в сети ошибки 81, что при общении с панелью что с мв нет.
    как можно увеличить скорость считывания обработки сигнала? очень надо. или 1 секунда для данного модуля это нормально?
    Последний раз редактировалось woffka; 19.01.2010 в 19:17.

  7. #27

    По умолчанию

    время опроса одного канала в модуле мв110-2а - порядка 0,4 с на канал. канала два.
    если нужно скоростное измерение мы сделали мв110-8ас, и сделаем мв110-2ас - скоростные модули с сканом канала порядка 20-30 мс. но работает только с током\напряжением.

  8. #28

    По умолчанию

    и сделаем мв110-2ас
    А когда можно ожидать его появления в продаже?

  9. #29

    По умолчанию

    основываясь исключительно на рекламе, и потомучто используем измерительные приборы овен, приобрели овен плк100, 2 шт му110-8р, 3шт мв11016д.
    осваиваю с нуля.
    с плк100 - играться получается. с модулями вв/выв вопросы.
    1. могу ли я назначив мастером плк, с его помощью задать адреса в модулях ввода вывода, или обязателно нужно это делать с компьютера при помощи "конфигуратора м110"?
    2. где брать адаптер Usb-rs-485?

  10. #30

    По умолчанию

    1. могу ли я назначив мастером плк, с его помощью задать адреса в модулях ввода вывода, или обязателно нужно это делать с компьютера при помощи "конфигуратора м110"?
    эта проблема мне знакома посмотрите ветку:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....ED%EE%F1%F2%E8
    там примерчик как раз для 100-го.... интересно получится ли у Вас,... у меня 150-й пока не получается.... моя ветка тут:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=7224

    2. где брать адаптер Usb-rs-485?
    у диллеров, называется АС4

Страница 3 из 17 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 14:29
  3. Питание ПЛК100 и модулей ввода-вывода
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 08:42
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 15:45
  5. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •