Страница 9 из 17 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 164

Тема: Новая линейка модулей ввода/вывода Мх110

  1. #81
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Упаковыываете в регистр значения выходов и передаете его в модуль.
    примерно так.
    VAR
    var_out:WORD; (*переменная записываемая в рег*)
    Out1:BOOL;
    ..... Out12:BOOL;(значения состояния выходов)
    END_VAR

    var_out.0:=Out1;
    var_out.2:=Out2; и т. д.

    Пример написан для общего понятия. Обращаю внимание, что локальные переменные имеют приоритет над глобальными.
    если переменная уже объявлена в ПЛК конфигураторе, то объявлять ее второй раз в PLK_PRG не нужно. Не будет работать.

  2. #82
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    117

    По умолчанию

    Доброго времени суток! Возможно пишу не в ту тему, но возникла проблема с модулем МУ110-224.16Р (прошивка версии 2.01). При работе в сети с другими устройствами (МВ110-24.16ДН и частотником) пропадает до 80% Modbus-запросов к модулю, т.е. он на них не отвечает. Когда поставил другой такой же, но с прошивкой 1.11, все стало в порядке. Параметры RS485: 9600-N-1, 8 бит данных, опрос ведет контроллер. Пробовал без частотника (думал, что он является источником помех), результат тот же.
    P.S. Еще интересно, куда пропал выбор протокола в конфигураторе для приборов МУ110.16Р с версией прошивки 2.01? Или же теперь прибор определяет протокол автоматически?

  3. #83

    По умолчанию

    В 2.01 реализовано автоопределение протокола.
    Модуль сразу себе так вел или проработал время, а после этого стал терять пакеты?
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  4. #84
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    117

    По умолчанию

    Сразу. Я сначала не придал этому внимания (другие задачи помимо были), но потом решил разобраться, и выяснилась проблема описанная выше. Я также попытался снова осуществить его прошивку версией 2.01, но программа прошивки выдала "Невозможно определить идентификатор устройства" (или как то так).

  5. #85

    По умолчанию

    Прошил 16Р на 2.01. Проверил, у меня обмен нормально идет. Проблема в конкретном модулей, не в прошивке. Модуль в СЦ
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  6. #86

    По умолчанию

    Помогите пожалуйста. не могу связать модуль вывода МУ110-8И и ПЛК110, всё прописываю как на скрине, однако при смене значения d_i выход модуля ни как не реагирует, стоит на 4мА. и так со всеми выходами, что я делаю не так? Заходил в режим юстировки выхода нормально реагируют на изменения, работают нормально
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось woffka; 21.04.2011 в 19:37.

  7. #87

    По умолчанию

    Всё нормально). Разобрался. надо было переменную в WORD преобразовать, и уже её слать в модуль.

  8. #88

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста. каким образом сконфигурировать ПЛК-160 и модуль МВ-110-8АС? При подаче на вход модуля аналогового сигнала 4-20 мА в конфигураторе не появлеются данные об измеренном значении.

  9. #89

    По умолчанию

    Что значит не появляются?
    В каком конфигураторе?
    Как подключали датчик? Запитали его?

  10. #90

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Что значит не появляются?
    В каком конфигураторе?
    Как подключали датчик? Запитали его?
    Сигнал подаю с задатчика. Если подключить на вход самого ПЛК все работает. А при подключении к модулю, по интерфейсу, не получается настроить аналоговый вход в конфигураторе ПЛК. Обмен по 485 идет, а в конфигураторе не появляется.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Vasilij; 24.08.2011 в 10:31.

Страница 9 из 17 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 14:29
  3. Питание ПЛК100 и модулей ввода-вывода
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 08:42
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 15:45
  5. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •