территориально где находитесь? видимо, данный модуль в сц, а еще лучше в гтп
территориально где находитесь? видимо, данный модуль в сц, а еще лучше в гтп
гарантии на этот модуль уже нет( вроде там чегото уже самостоятельно чинили/меняли)
P.s. а гтп - это что такое?
гтп-группа технической поддержки
чинили/меняли-тогда прибор точно в сц
Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 19.11.2010 в 15:51.
Подключаю модуль МК110-24.8Д.4Р.
Читаем документацию:
У меня же в обоих байтах одинаковые значения т.е. включенный первый вход приходит как 00000001 00000001.По протоколу Modbus возможно считывание битовой маски состояния всех дискретных
входов (регистр с номером 51 (0х33)). В регистре используются биты с 0 по 7, старший из них
соответствует входу с наибольшим номером. Бит, равный 0, соответствует состоянию входа
«Разомкнут», равный 1, соответствует состоянию «Замкнут».
№ бита 15 8 - Значение всегда равны 0
7 0 - состояние входов с 8 до 1
Соответственно мне это жить конечно не мешает - хватает и одного байта. Но хочется до истины докопаться. Это я что-то не так сконфигурировал, или в документации опечатки.
Есть модуль МК110 8дн 4р нужно позарез контроль связи с плк 110 32, входов лишних нету. Какие возмжные варианты?
Спасибо.
В ПЛК110 отслеживать ошибки обмена с данным модулем.
Есть пример где то хоть скажыте в какую сторону смотреть? По какому адресу в PLC пожно прочесть ошыбки работы модуля RS-485? Ткните носом хоть в какой документации читать.
Спасибо.
Последний раз редактировалось saniyo; 15.01.2011 в 16:48.
Еще один вопрос возможна ли запись в регистр по адресу 50 модуля MK110 8дн 4р (установка выходов через маску) елементом "8bit output module" из кодесис какой тогда командой записи пользоваться присутствуют только 0x71 и 0x0f, Хочу ето для наглядности работы и установки выходов при отладке.
Спасибо жду ответов по 1-му и 2-му вопросу.
По 1 и 2-у:
Диск овен ПЛК-Документация-PLC_Configuration_OWEN.pdf
По первому вопросу вычитал ответ, за что отдельное спасибо.
А вот по второму етот вопрос не может быть в етом документе т.к. подрежку функций записи чтения мне нужно в модуль МК110 8дн 4р в документации по етому модулю конкретную поддержку не указано.
Тогда уточно еще раз поддержывает ли модуль МК110 запись побитно в регистр 50 (установка выходов через маску) елементом "8bit output module" из кодесис через команды 0x71 и 0x0f, Или же нужно укласть все в регистр и потом загнать его в буфер модуля "register output module" целиком с последующей записью командой 0x10 или 0x0f.