Страница 6 из 17 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 164

Тема: Новая линейка модулей ввода/вывода Мх110

  1. #51

    По умолчанию

    Укажите Ваш e-mail. Вышлю программу перепрошивки. После конфигурирования перед установкой на объект устанавливайте перемычку защиту записи

  2. #52

    По умолчанию

    Спасибо Stenvel! Своевременно. А, я собирался применить эти модули в новом проекте.

  3. #53

    По умолчанию

    в условиях сильных электромагнитных помех или в ситуации, когда не удалось обеспечить должный уровень защиты от них, возможно стирание данных, хранящихся в энергонезависимой памяти прибора.но для предотвращения подобного пропадания после конфигурирования прибора можно аппаратно защитить энергонезависимую память (установка перемычки)

  4. #54

    По умолчанию

    Nik: я не говорил что модули плохие, а то подумают что я тут антирекламу устроил... =) Просто хочу понять причину, чтобы в будущем избежать таких неполадок.
    Кирилл Валюнин: так это стирается часть прошивки? объясните почему нужно перепрошить прибор, чтобы параметры вновь стали записываться...

  5. #55

    По умолчанию

    повреждаются конфигурационные параметры

  6. #56

    По умолчанию

    спасибо. впредь будем везде ставить перемычки.

  7. #57
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    201

    По умолчанию

    мв110-224.1ви2 - виснет( по сети не отвечает) наглухо( у вас чего там вачдога нет чтоли).
    отчего пока не выяснили. передергивание питания у модуля помогает.
    питание 220 нефильтрованное, SHIELD - не подключен

    P.s. кстати а где у него расположена эта чудесная перемычка защиты епрома?
    Последний раз редактировалось pt200; 08.11.2010 в 10:19.

  8. #58

    По умолчанию

    модуль один в сети или есть еще какие-либо приборы. скорость опроса?

  9. #59
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    201

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от кирилл валюнин Посмотреть сообщение
    модуль один в сети или есть еще какие-либо приборы. скорость опроса?
    сеть( овен, 9600):
    мастер - плк-63
    слейвы:
    трм201 - 2шт
    мв110-224.1ви2 - 1 шт

    при "зависании" мв110-224.1ви2 обмен по сети с трм"мами идет нормально

  10. #60

    По умолчанию

    зависает сразу? с какой периодичностью? с конифгуратором связывается и работает нормально?

Страница 6 из 17 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 14:29
  3. Питание ПЛК100 и модулей ввода-вывода
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 08:42
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 15:45
  5. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •