Укажите Ваш e-mail. Вышлю программу перепрошивки. После конфигурирования перед установкой на объект устанавливайте перемычку защиту записи
Укажите Ваш e-mail. Вышлю программу перепрошивки. После конфигурирования перед установкой на объект устанавливайте перемычку защиту записи
Спасибо Stenvel! Своевременно. А, я собирался применить эти модули в новом проекте.
в условиях сильных электромагнитных помех или в ситуации, когда не удалось обеспечить должный уровень защиты от них, возможно стирание данных, хранящихся в энергонезависимой памяти прибора.но для предотвращения подобного пропадания после конфигурирования прибора можно аппаратно защитить энергонезависимую память (установка перемычки)
Nik: я не говорил что модули плохие, а то подумают что я тут антирекламу устроил... =) Просто хочу понять причину, чтобы в будущем избежать таких неполадок.
Кирилл Валюнин: так это стирается часть прошивки? объясните почему нужно перепрошить прибор, чтобы параметры вновь стали записываться...
спасибо. впредь будем везде ставить перемычки.
мв110-224.1ви2 - виснет( по сети не отвечает) наглухо( у вас чего там вачдога нет чтоли).
отчего пока не выяснили. передергивание питания у модуля помогает.
питание 220 нефильтрованное, SHIELD - не подключен
P.s. кстати а где у него расположена эта чудесная перемычка защиты епрома?
Последний раз редактировалось pt200; 08.11.2010 в 10:19.
модуль один в сети или есть еще какие-либо приборы. скорость опроса?
зависает сразу? с какой периодичностью? с конифгуратором связывается и работает нормально?