Страница 17 из 17 ПерваяПервая ... 7151617
Показано с 161 по 164 из 164

Тема: Новая линейка модулей ввода/вывода Мх110

  1. #161
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    конфигураторы работают по протоколу овен, если меняете настройки то изменения обычно вступают после перегрузки по питанию модуля, есть модули у которых есть специальный регистр для применения изменений. Из вопроса Вашего не понятно, что значит не получается связаться, на старых настройках плк/панели? Или уже на новых?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  2. #162
    Пользователь
    Регистрация
    26.01.2016
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    После внесения любого изменения в настройках и ввода команды эплей для записи параметров, связь конфигуратора с прибором пропадает, МЭ выключаю, включаю, но связаться с ним уже не получается, конфигуратор не видит, а получается только после установки перемычки заводских установок. Возвращаю заводские установки сетевых настроек - все работает, но мне как миниму адрес прибора изменить нужно, т.к этот будет занят. Да и вообще, не понятно, почему не могу внести изменения в сетевые параметры?

  3. #163

    По умолчанию

    Вопрос нужно было задавать не здесь, это тема про новые, разрабатываемые модули.
    Конфигуратор на данный момент работает только по протоколу ОВЕН. Это значит чтобы он мог связаться с прибором - его надо перевести на этот протокол.
    Соответственно после изменения сетевых настроек надо записать их и перезагрузить прибор (минимум послать команду apply).
    Видимо Вы выбираете ModBus. Прибор применяет их, и в этот же момент конфигуратор перестает видеть прибор.

  4. #164
    Пользователь
    Регистрация
    26.01.2016
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Спасибо, да, я действительно не пробовал после конфигурирования пробовать связаться с ним через ПЛК, а пытался связаться опять конфигуратором. И извиняюсь за не в тему.

Страница 17 из 17 ПерваяПервая ... 7151617

Похожие темы

  1. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 14:29
  3. Питание ПЛК100 и модулей ввода-вывода
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 08:42
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 15:45
  5. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •