Тема: Новая линейка модулей ввода/вывода Мх110

  1. #151

    По умолчанию

    Вам библиотеку ModBus.Lib необходимо использовать. Если до завтра не справитесь, накидаю Вам пример. Только напомните на leonid@ustavka.ru

  2. #152

    По умолчанию Пример подключения МК110-8ДН.4Р к ПЛК73 с помощью ModBus.lib

    Вот пример, модуля нет в наличии проверить, но аналогичные модули работают без проблем. Библиотеку я v2 использую но для кода это не принципиально. COM_SERVICE тоже свой, модифицированный. Можно использовать штатный - не суть важно.
    Вложения Вложения

  3. #153

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    библиотеку ModBus.Lib необходимо использовать
    А без библиотеки не справится?

  4. #154

    По умолчанию

    К ПЛК-73 - нет.

  5. #155

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    К ПЛК-73 - нет.
    скажите пожалуйста почему

  6. #156

    По умолчанию

    Или modbus.lib или совсем радикально syslibcom.lib. В PLCConfiguration есть только MobBus Slave. Вопрос почему к разработчикам. По мне ьак modbus.lib самое хорошее решение

  7. #157

    По умолчанию

    Неплохо бы убрать путаницу с входами n-p-n, p-n-p на страничке http://www.owen.ru/catalog/modul_vvo...0_16d/opisanie у модификаци Д и ДН.

  8. #158

    По умолчанию

    пример МВ110-8АС, рабочий проверял.Первый вход регистр 288, остальные +3 к предыдущему.
    Вложения Вложения

  9. #159

    По умолчанию

    Добрый день, правильно ли я понимаю, что для обеспечения смены полярности постоянного тока 24В в цепи питания шагового двигателя мне потребуются два канала МУ110-224.8Р, например 1-й и 3-й.
    При этом с блока питания + идёт на D01A и D03C, а - идёт на D01C и D03A.
    Тогда true даст на D01B +, а на D03B -
    False, соответственно наоборот.
    Возникли сомнения с синхронностью переключения не хочется замкнуть цепь, если будет задержка в отработке.

  10. #160
    Пользователь
    Регистрация
    26.01.2016
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Не знаю, здесь вопрос можно или нет задать, но речь о модуле вроде попадающий в обсуждение.
    Модуль МЭ110-224.1М только получил. Через конфигуратор М110 подключаюсь с заводскими настройками. Как только меняю протокол по модбас с Овен на ASCII или RTU, или поднимаю скорость выше 9600 или меняю адрес с 16-го на другой, то после эплей связь теряется и стыкануться не получается. Только через перемычку возвращаясь к заводским настройкам. С модулем МВ110-8АС все нормально, меняю параметры и все работает, а тут ступор какой-то. Подскажите, может чего не учел? Как быть?

Страница 16 из 17 ПерваяПервая ... 614151617 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 14:29
  3. Питание ПЛК100 и модулей ввода-вывода
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 08:42
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 15:45
  5. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •