Страница 14 из 17 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 164

Тема: Новая линейка модулей ввода/вывода Мх110

  1. #131

    По умолчанию

    Для сброса счетчика надо ЕДИНОРАЗОВО послать команду в соответствующий регистр.

  2. #132

    По умолчанию

    Вот с Единоразово как раз и непонятно. Получается, что мы устанавливаем значение счетчика на, допустим, ноль. Команду нашел. Работает, но вот как сделать это единоразово? Может быть есть значение, которое не присваивается счетчику, чтобы постоянно висело оно, а когда надо сбросить - присвоил ноль, а потом опять это значение...

  3. #133

    По умолчанию

    Есть еще один вопросик. Если я подключаюсь к сети RS485, в которой находится порядка пяти модулей ввода-выводов, я смогу подключаться к конкретному блоку (по адресу прибора) для настройки. Или подключаться к блокам надо индивидуально?

    P.S. Контроллер видит все блоки без проблем. Изредка проскакивает 81 ошибка...
    Последний раз редактировалось Anthonymus; 20.03.2013 в 08:28.

  4. #134
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Откинте с линии плк и подключитесь на общую линии, индивидуальное подключение не обязательно.

  5. #135

    По умолчанию

    Спасибо всем за советы. Собрали шкаф. Подключили. Все датчики были видны. И тут не с того, ни с сего один из блоков (МВ110-8А) зявляет: "Отсутствует связь с АЦП". Все датчики по нулям. Клиника? Всмысле ремонт? Входа не коротили, подключали на отключенном модули и контролировали из конфигуратора. После подключения последнего датчика все минут 10 проработало. Данные были корректны. Отдавать модуль в СЦ?

    P.S. 7 из 8-ми датчиков на этом модуле токовые (4-20мА)...
    Последний раз редактировалось Anthonymus; 19.04.2013 в 07:27.

  6. #136

    По умолчанию

    Резисторы поставили на токовые входы? Без них АЦП умирает. По моему опыту если ошибка "нет связи с АЦП" то в ремонт.

  7. #137

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Резисторы поставили на токовые входы? Без них АЦП умирает. По моему опыту если ошибка "нет связи с АЦП" то в ремонт.
    Да, резисторы на токовые входы поставлены еще при монтаже шкафа... Отдаем в ремонт...

  8. #138
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Подскажите, модули МК110 работают только через преобразователи интерфейсов от ОВЕН ?
    Есть в наличии преобразователь EL204-4 универсальный USB-RS232-RS485, не едут лыжи через него совсем.

    Может необходимо обязательно сопротивление на стороне модуля ? не могу подключиться для конфигурирования. Хотя линия короткая, может 0,5 метра всего

    Странный модуль, то посылал куда подальше, то взял и подключился ?
    Последний раз редактировалось melky; 15.05.2013 в 16:58.

  9. #139

    По умолчанию

    Нет, можно конечно использовать и другие преобразователи.
    На самом преобразователе не предусмотрены дип-переключтали для переключения сопротивления?

  10. #140
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Кирилл Валюнин предусмотрен, сперва был установлен, потом подумал что он вроде как лишний из-за длины и отключил. А вот в какой момент Конфигуратор зацепился к МК не уследил к сожалению.
    У меня преобразователь, в котором перемычку на сопротивление можно поставить или снять только его разобрав к сожалению.

Страница 14 из 17 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 14:29
  3. Питание ПЛК100 и модулей ввода-вывода
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 08:42
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 15:45
  5. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •