Страница 13 из 17 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 164

Тема: Новая линейка модулей ввода/вывода Мх110

  1. #121

    По умолчанию Проблемы с ОВЕН МВ110-8А

    Кто нибудь сталкивался с проблемой влияния одного канала модуля аналогового ввода на другой? При подключении к модулю электромагнитных расходомеров "взлет" по 4-20мА происходит какая-то странная штука.Модуль начинает путать каналы местами или выборочно проводить измерение на входах. При отключении любого из расходомеров от входа, все каналы начинают работать нормально.Получается как будто модуль на самом деле одноканальный, а переключение происходит по времени. Время опроса входов модулем 600мс.А плк его опрашивает раз 1с.
    Последний раз редактировалось sink3d; 19.09.2012 в 14:37.

  2. #122

    По умолчанию

    Проблему с MB110-224.8A решил установкой 2х модулей DVP04AD-s фирмы Delta.)

  3. #123

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Помогите разобраться, плиз.
    Купили модуль МК110-8ДН.4Р
    Нужен был один счетчик импульсов, ну и посмотреть. Не работали с ним никогда.
    Были в полной уверенности, что остальные входа-выхода можно будет использовать как простые дискретные входа ввода-вывода. Но что-то не получается.
    Ошиблись в выборе? Или где-то тупим?
    Если ошиблись - посоветуйте, плиз замену. Нужен просто блок расширения на 8 дискретных входов и 4 выхода. Счетчик импульсов небыстрый - хватит быстрого входа ПЛК, а ШИМ в этом проекте не используется...
    Спасибо.

  4. #124

    По умолчанию

    Этот модуль как раз то, что Вам надо.
    А что не получается?
    Управлять выходами и опрашивать входа можно по маске.

  5. #125

    По умолчанию

    По маске сложновато, кмк. Тем более в языке функциональных диаграмм. А можно не по маске, а по аналогии с контроллером?

  6. #126

    По умолчанию

    В чем проблема то по маске. Переменная с маской допустим Temp, в вашей программе используйте "Temp.0"..."Temp.7", аналогично выходы.

  7. #127

    По умолчанию

    Так проблема с входами или выходами???
    На четко сформулированный вопрос можно получить четко сформулированный ответ

  8. #128

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Так проблема с входами или выходами???
    На четко сформулированный вопрос можно получить четко сформулированный ответ
    И с тем и с другим. С выходами пока не разбирался толком. Мне вот ШИМ совсем не нужен, а везде только него написано. С входами разбирал пример. Попробую еще. С названиями переменных вроде разобрался. Спасибо за помощь.

  9. #129

    По умолчанию

    Вы пример то скачивали? Запускали?
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13580

  10. #130

    По умолчанию

    Все. Разобрался. Все проще значительно, чем я думал. Осталось только со сбросом счетчика разобраться... Чет не могу понять...

    Спасибо за пример. По нему и начинал разбираться...
    Последний раз редактировалось Anthonymus; 06.03.2013 в 15:41.

Страница 13 из 17 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 14:29
  3. Питание ПЛК100 и модулей ввода-вывода
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 08:42
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 15:45
  5. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •