Тема: Новая линейка модулей ввода/вывода Мх110

  1. #111
    Пользователь
    Регистрация
    19.03.2011
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    31

    По умолчанию Модули ввода

    Модуль ввода МВ110-16ДН добавляю по протоколу Modbus RTU к ПЛК-160 как описано в руководстве на ПЛК. В конфигурации ПЛК добавляю Modbus (Master) - RS485-1 - Universal ModBus Devise - 8 bit input module + 8 bit input module (16 входов). В параметрах "8 bit input module" ставлю read input register и регистр 0051. В итоге контроллер видит только первые 8 входов модуля на обоих "8 bit input module" - как мне увидеть вторую половину входов. В руководствах нормального описания соединений нет. Модуль МУ110-8к вообще не могу связать - ставлю "8 bit output module" в онлайне выходы с программы срабатывают а на модуле нет. Может есть какое-то отдельное руководство по подключению модулей Мх-110, а не всего чего попало.

  2. #112
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    Если каждому модулю 8 bit input module Вы ставите один и тот же регистр, то как планируете получить вторую часть слова. В Universal ModBus Devise не пробовали добавить 2 байтный модуль в место двух однобайтных

  3. #113
    Пользователь
    Регистрация
    19.03.2011
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Как? Там есть 8 бит и 32.

  4. #114
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Коля О Посмотреть сообщение
    Как? Там есть 8 бит и 32.
    а зачем Вы создаете столько тем, ищите теперь в какой я описал как

  5. #115
    Пользователь
    Регистрация
    19.03.2011
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Скиньте пожалуйста ссылочку на тему. Интернет только в оффисе и в рабочее время надо просить кого-то уступить комп.

  6. #116
    Пользователь
    Регистрация
    19.03.2011
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Спасибо Нашел! Начинаю разбиратся! Еще раз большое спасибо!

  7. #117

    По умолчанию

    Согласно УК РФ, статьи "Групповое изнасилование", пункт №4.2.2 гласит... шутка...
    А если серьёзно, что мешает сделать управление по маске типа BYTE, для 8 входного модуля один байт, для 16-ти два байта?
    То же и с выходами. Будет единообразие при работе с входами/выходами контроллера, и модулями УСО, когда необходимо использовать просто дискретное управление типа тынц-тынц... (а это где-то в 90-95% необходимо, и изредка счётный вариант и ШИМ). А вообще-то я за расширения на системной шине ПЛК, а не через сеть...
    Думаю, что несколько байт для этого найдётся в приборе... а жить станет проще... Вот типа так:
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.jpg (82.1 Кб, Просмотров: 84)
    Последний раз редактировалось ОООСА; 16.04.2012 в 18:32.
    "Я старый солдат, и не знаю слов любви" (с)

  8. #118

    По умолчанию

    Думаю все дело в ModBus. Он под WORD заточен. Так что ждите системную шину :-)

  9. #119

    По умолчанию

    Планируется мониторить десяток агрегатов в одном здании: дискретные сигналы 220В в щите и ,возможно, два токовых датчика рядом с каждым щитом. Напрашивается МВ110-220.8ДФ и МВ110-2А,но, смущает п.6.4 "помехи и методы их подавления", поскольку приборы будут размещаться в щитах агрегатов и запитываться оттуда же без всяких фильтров.Коммутируемая нагрузка около 20-30 КВт, могут быть китайские контакторы.
    Вопросы: 1.приходилось ли размещать выше названные приборы подобным образом, и что из этого вышло?
    2.Есть ли в плане помехоустойчивости разница между приборами с питанием 220 и 24В?
    3.Пункт 6.4 для МВ110-220.8ДФ - это овен просто решил не заморачиваться с написанием инструкций на каждый прибор, потому что как-то странно выглядит: с одной стороны рекомендация запитывать железяку отдельной линией через фильтр, а с другой - напрямую подключаются сигналы от силового оборудования?

  10. #120

    По умолчанию

    1.Все же не рекомендовал бы размещать 2А в одном щите с контакторами.
    2.Указанные приборы имеют одинаковый блок питания
    3.Лучше на отдельную линию

Страница 12 из 17 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 14:29
  3. Питание ПЛК100 и модулей ввода-вывода
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 08:42
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 15:45
  5. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •