    адреса регистров на чтение измеренного значения типа REAL
    в HEX:
    1 канал - 0Х120, 0Х121, 0Х122,
    ...........................................
    8 канал - 0Х135, 0Х136, 0Х137.
    в DEC:
    1 канал - 288, 289, 290,
    .................................
    8 канал - 309, 310, 311

  2. #92

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    адреса регистров на чтение измеренного значения типа REAL
    в HEX:
    1 канал - 0Х120, 0Х121, 0Х122,
    ...........................................
    8 канал - 0Х135, 0Х136, 0Х137.
    в DEC:
    1 канал - 288, 289, 290,
    .................................
    8 канал - 309, 310, 311
    Спасибо за инфо.
    В DEC формате все работает.

  3. #93

    По умолчанию

    Как считывать входные сигналы с модуля МВ110-16ДН, подключенного к ПЛК-160 по протоколу ОВЕН?

  4. #94

    По умолчанию

    В разделе Примеры программ и полезности есть примеры подключения:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....ED%EE%F1%F2%E8

    Посмотрите пост #42
    Ссылка на архив с примерами подключения модулей линейки Мх110 (протокол ОВЕН)
    http://owen.ru/forum/attachment.php?...7&d=1243430235
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  5. #95
    Пользователь Аватар для AndyWasHere
    Регистрация
    25.11.2009
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    про конфигурировании МВ110-16К v2.01 в поле конфигуратора пишет "не найден дескриптор", значение "нет данных"

    если пытаться менять значение, то делает вид, что успешно записал, но при переподключении вновь пишет "нет данных"

    с ПЛК подружить также не удается

    что с этим делать?

  6. #96

    По умолчанию

    Проверьте положение перемычки "3" (защита от записи)
    Обновите конфигуратор до последней версии.
    Проверьте физическое подключение интерфейса.
    Если в Вы в Мск-Вы можете подъехать в офис и обратиться в группу технической поддержки.
    Если вышеуказанное не поможет-выложу прошивку через RS (но RS должен быть работоспособным)
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  7. #97
    Пользователь Аватар для AndyWasHere
    Регистрация
    25.11.2009
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    решилось вроде как обновлением конфигуратора

  8. #98

    По умолчанию

    Вопрос такой:
    В проекте заложены ПЛК160 и МВ110-224.2А, при помощи МВ110-224.2А будет произодиться считывание показаний потенциометра - датчика положения заслонки. Нужен ли для МВ110-224.2А в данном случае преобразователь, к примеру АС4, для конфигурирования прибора?

  9. #99

    По умолчанию

    либо АС3 либо АС4 либо более сложная конфигурация через контроллер, на форуме должны быть примеры такой конфигурации модулей

  10. #100

    По умолчанию

    Второй вопрос:
    Скачал конфигуратор для М110, меню всё на русском, а вот непосредственно в рабочей области символы неизвестной кодровки. Как поправить?

Страница 10 из 17 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 14:29
  3. Питание ПЛК100 и модулей ввода-вывода
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 08:42
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 15:45
  5. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •