Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Ошибка: Master (Овен) + UNM = ???

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    10.01.2007
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    138

    По умолчанию Ошибка: Master (Овен) + UNM = ???

    Пустой проект.
    В PLC Configuration подключаю модуль Master (Овен) RS485.
    Далее подключаю UNM RS232.
    При загрузке оболочка выдает ошибку.

    Проект и скриншот ошибки во вложении.

    Контроллер ПЛК100-К.L.
    Прошивка 2.00.6
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось SergeyNG; 07.05.2007 в 09:38.

  2. #2

    По умолчанию

    а вы уверены, что скриншот и проект соответствуют друг-другу? в скриншоте видно, что вы в Unm поставили Debug-232, а в проекте - Rs-232.

    если я прав, то ошибка может возникать, если в отладочный порт воткнут кабель с перемычкой (для прошивки). используйте кабель без перемычки.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    10.01.2007
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    138

    По умолчанию

    а вы уверены, что скриншот и проект соответствуют друг-другу? в скриншоте видно, что вы в Unm поставили Debug-232, а в проекте - Rs-232.
    Вот Вам второй скриншот, чтобы окончательно развеять Ваши сомнения!
    Вложения Вложения

  4. #4

    По умолчанию

    Ну не знаю! не должно быть такого, не должно. А можете скриншот дать, на к-м была бы видна вкладка "Base parameters" для модуля RS-232 и RS-485?
    Контроллер не имеет программы (высвечивается посл. ошибка, к-я могла бы появиться при загрузке Boot Project).
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    10.01.2007
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    138

    По умолчанию

    Извините, мы разобрались. В проекте все правильно без конфликтов, уже такую вещь реализовывали. Просто предположил, что конфликт связан с новой версией прошивки.
    Дело было в следующем. На машине, на которой работали, скорее всего был уже установлен target предыдущей версии и поверх него ставили target v2. Вылечили деинсталяцией targeta, затем вычистили фалы с директории, и поставили target заново.

    В связи с этим вывод: Получается возможным возникновение конфликтов при неправильной установке targeta. А то, что target установлен неправильно, такой информации нет.
    И пожелание: Например, при установке targeta автоматически полностью деинсталировать предыдущую инсталяцию targeta, или прекращать инсталяцию с сообщением о необходимости деинсталировать предыдущую версию перед установкой новой.
    Последний раз редактировалось SergeyNG; 08.05.2007 в 06:47.