Помогите, пожалуйста, подключить датчик ультрафиолетового излучения к ПЛК150. Протокол обмена приведен во вложении. Если кратко и по-русски, то на датчик нужно послать запрос в виде последовательности 6 ASCII символов + возврат каретки и в ответ получить также набор ASCII символов. В ПЛК конфигураторе создал Modbus (Master), установил параметры сетевого соединения, адрес датчика по умолчанию = 1, а какие переменные нужно добавить в ПЛК конфигураторе для формирования запроса и получения ответа - непонятно (регистры, байты или строки?). Дополнительно - можно ли использовать Modbus RTU или нужен ModBus ASCII?
Подсмотрел (вспомнил), что МДВВ можно перевести на DCON тоже. Панель ИП320 попробую перекинуть на RS232-Debug. Однако, на RS485 просится дополнительный прибор ("Взлет-РСЛ"), который работает только по Modbus RTU, поэтому предыдущий вопрос все-еще остается.