Тема: Подключение датчика по RS485 к ПЛК150

  1. #1

    По умолчанию Подключение датчика по RS485 к ПЛК150

    Добрый день!

    Помогите, пожалуйста, подключить датчик ультрафиолетового излучения к ПЛК150. Протокол обмена приведен во вложении. Если кратко и по-русски, то на датчик нужно послать запрос в виде последовательности 6 ASCII символов + возврат каретки и в ответ получить также набор ASCII символов. В ПЛК конфигураторе создал Modbus (Master), установил параметры сетевого соединения, адрес датчика по умолчанию = 1, а какие переменные нужно добавить в ПЛК конфигураторе для формирования запроса и получения ответа - непонятно (регистры, байты или строки?). Дополнительно - можно ли использовать Modbus RTU или нужен ModBus ASCII?

    Вячеслав
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Используйте DCON мастер там должно прокатить

  3. #3

    По умолчанию

    По Modbus никак нельзя? У меня на 485-ом уже подключены несколько МДВВ по Modbus.

  4. #4

    По умолчанию

    Подсмотрел (вспомнил), что МДВВ можно перевести на DCON тоже. Панель ИП320 попробую перекинуть на RS232-Debug. Однако, на RS485 просится дополнительный прибор ("Взлет-РСЛ"), который работает только по Modbus RTU, поэтому предыдущий вопрос все-еще остается.

  5. #5

    По умолчанию

    Можно, если вручную включать то мастер DCON, то мастер ModBus (оба в режиме по команде).