Тема: Есть вопрос!!!

  1. #1

    По умолчанию Есть вопрос!!!

    После создания простого проекта в среде CoDeSys - срабатывание реле, при коомбинации определенных переключателей, опробовал его в режиме эмуляции.все работает корректно, при указании соответствующих включателей-"реле" срабатывает!!! Указал во вкладке: ресурсы/конфигурация ПЛК/discrete input значения включателей (sa1,sa2,sa3)тех, которые используется в проекте соответствующим входам ПЛК(делал как в примере для начинающего пользователя), также указал discrete output значения выхода (lamp)-именно оно в проекте и используется, привязка области ввода и вывода при этом осуществилась?необходимы ли еще какие нибудь действия?
    затем при подключенни к ПЛК150 Онлайн/подключение(режим эмуляции снял) проект работает уже в ПЛК, как я понял? тогда при задание параметров включателей в среде CoDeSys (проект так же отрабатывается-судя по визуализации)должны ли зогаратся соответствующие светодиоды дискретных входов на ПЛК и должно ли срабатывать реле?(задаю эти вопроссы так как этого не наблюдаю на нем)
    Или все это должно исполнятся, только после команды онлайн/создание загрузочного проекта??? вообщем в какой мамент проект уже записан в ПЛК? и после каких дейсвий он может работать уже самостоятельно без связи с CoDeSys и должны ли загораться соответствующие светодиоды на ПЛК???
    -----------------------------------------------------------------
    также пробывал создание проекта -элементарного генератора на одном элементе "ИЛИ" с энверсным выходом, в среде CoDeSys все работает, "мигает", делал визуализацию-также "мигает", при подключении к ПЛК в среде CoDeSys так же все работает-мигает...но остается все тот же вопросс, какие признаки этой работы должны наблюдаться на ПЛК? срабатывание реле со световой индикацией соответствующего выхода?? ничего этого не наблюдаю!!!

  2. #2

    По умолчанию

    Привязка к области ввода вывода на этом закончена. Однако не самый лучший путь - почитайте документацию по объявлению переменных\глобальных переменных.

    Скорее всего проект у Вас не заработал, так как в программе, в области определения переменных Вы объявление переменных не убрали: то есть у Вас объявление переменных происходит и в основной программе, и в PLC Configuration. Почитайте про локальные и глобальные переменные.

    В Вашем случае нужно просто удалить те переменные в области определения в программе, которые Вы вписали в PLC Configuration (Переменные, вписанные в PLC Configuration авроматически считаются глобальными и объявленными).

    О включении выхода (реле) сигнализирует соответствующий светодиод, как это и описано в Руководстве по эксплуатации.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо Андрей, разобрался, так оно и было...теперь срабатывает как нужно =). Я пока начинаю с простого, хочу ознакомится как все работает в ПЛК...