В общем, такая проблема, кто сталкивался подскажите: Взялись за восстановления гидравлического пресса, который создает нагрузку равную 10тонн, в место торсионна (механической измерительной части) установили Сапфир на 250 кгс/см2. максимальное рабочее давление создается 176кгс/см2. сапфир с токовым выходом 4-20мА. Вторичным прибором установили ТРМ 200. Суть проблемы в том, что постоянно «плавает» ноль, максимальное значение на приборе выставлено 100 кН. От нуля показания могут уходить на 3-4 кН также уходят за ноль, и при этом прибор выдает ошибку, не однократно подстраивал ноль, но в итоге он все время уходит даже на неработающем оборудование, в основном за ноль. Кто знает, в чем дело, подскажите выход!