Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Codesys не видит СПК110

  1. #1

    По умолчанию Codesys не видит СПК110

    Добрый день.
    Эпопея на объекте продолжается. Съездил в другой город, купил (но с рук) новую панель
    СПК 110, прошивка последняя, таргет 3.5.17.31.
    Панель пингуется на адрес 10.0.6.10 через usb и подключается к конфигуратору через вебинтерфейс.
    Но, кодесис не видит её при сканировании сети. Версия в кодесис совпадает с той что отображается на панели.
    В чём может быть дело? Ни через локалхост, ни через созданный интерфейс в той же подсети.
    Куда копать?

  2. #2

    По умолчанию

    А если задать адрес СПК в кодесис в ручную?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mf_ Посмотреть сообщение
    СПК 110, прошивка последняя, таргет 3.5.17.31.
    А версия самого codesys какая?

Похожие темы

  1. Codesys v3 не видит СПК110
    от obivan133 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.11.2023, 12:25
  2. СПК110 [М01] не видит SD-карту
    от Андрей_Б. в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.10.2020, 16:23
  3. СПК110 не видит модули МУ110-16Р и МВ110-16Д
    от SokolovA в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 09:03
  4. СПК110 не видит флешку
    от Alex256 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2014, 10:29
  5. CoDeSys не видит ПЛК100.
    от Getmanov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.06.2014, 12:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •