Тема: Ошибка Owen Modbus OPC поиск аналога

  1. #1

    По умолчанию Ошибка Owen Modbus OPC поиск аналога

    Использую Master Scada с OPC сервером Owen Modbus + МДВВ.
    При завершении работы Scada вываливается сообщение об ошибке (фото во вложении). NAPOPC не хочет работать с данным модулем. Какие еще OPC сервера можно использовать из бесплатных?
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    скоро выложим исправленную версию. и отладочный вывод по умолчанию отключим.

  3. #3

    По умолчанию

    Эх, скорей бы...

    У нас тоже иногда Owen ModBus OPC аварийно завершается. Путем плясок с бубном часто все-таки удается запустить...

    Ждем-с исправленную версию, будем тестить!
    Последний раз редактировалось Doubter; 04.04.2009 в 20:44.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Doubter Посмотреть сообщение
    Эх, скорей бы...

    У нас тоже иногда Owen ModBus OPC аварийно завершается. Путем плясок с бубном часто все-таки удается запустить...

    Ждем-с исправленную версию, будем тестить!
    А пока в свойствах можно выставить совместимость с Windows 98
    (ошибка вылетать не будет).
    А новую версию с отключеным отладочным выводом потестирую в следующий раз - в этот пришлось отказаться от OPC сервера и написать для MasterSCADA модуль связи с МДВВ.
    Последний раз редактировалось Ярослав; 13.04.2009 в 07:32.

  5. #5

    По умолчанию

    исправленную версию можно скачать с сайта.

    http://www.owen.ru/device/79776965

  6. #6

    По умолчанию

    Опробовал - теперь все супер!!!!!