Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 28 из 28

Тема: ПЛК110

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sniper007 Посмотреть сообщение
    Неправда ваша г-н Филоненко. Если светотиод на МДВВ загорается это не значит что вход сработал. Вход у вас срабатывает когда напряжение на нем опустится ниже уронвня "0" контроллера PIC, т.е. 1,6 В.
    К сожалению отдал свой магазин сопротивлений, поэтому пришлось перебирать резисторы.
    Так вот, вход не сработал не то что на ваших 2.2 кОм, он даже на 500 Ом не сработал. Вход у меня начал срабатывать когда я подсоедил сопртивление 390 Ом! Поэтому ваше предложение с использованием резисторов, абсолютно недееспособно. Единственный вариант - переходня плата, либо изготовленная самому, либо произведенная ОВЕН (второй вариант лучше).

    Alex77 фактически нет разницы, какой использовать датчик pnp или npn. Проблема с подсоеденинем pnp к ОВЕН возникает, только если модернизируется что-то ранее существующее, или есть куча датчиков pnp которые очень хочется применить. Вот вас устроил бы вариант с переходной платой, которая ОВЕН будет продавать рублей за 300?
    Про симисторные выходы - поддерживаю.
    Какой МДВВ? Мы про ПЛК110 разговариваем! У него светодиоды ЗА оптопарами.

  2. #22

    По умолчанию

    На практике часто встречаются замыкания питания +24В на массу и обрывы цепей датчиков, здесь датчики с выходом NPN или "сухой контакт" доставляют несколько меньше проблем. С другой стороны, датчики, коммутирующие +24В на свой выход, имеют меньшую вероятность ложного срабатывания, фактор дурака тоже играет роль.
    БВК, да и другие датчики сейчас конечно можно найти с различными типами выходов, однако PNP выход всё же более распространён. Тот же OMRON или Delta Electronics делают универсальные входы. Максимально возможный охват различных типов датчиков и удобство работы не то, на чём надо экономить, не думаю, что универсальный вход будет сильно дороже.

  3. #23

    По умолчанию

    С универсальными входами кажется (не понятно слово "переключаться") всё прояснилось. Хотелось бы узнать на счёт модулей с симисторными выходами.
    Последний раз редактировалось Alex77; 27.03.2009 в 13:30.

  4. #24

    По умолчанию

    Очень интересно.
    Ваша техподдержка заявляла что входы МДВВ и ПЛК100-220 сделаны одинаково (я предоположил что и на ПЛК110 сделаны также). Проверяю: потенциал на вход МДВВ 5 в, на ПЛК - 24 В.
    Про МДВВ сказал - вход перестает работать уже на сопротивлении 400 Ом. Проверяю на ПЛК вход срабатывает даже на сопротивлении 15 кОм (пересает срабатывать примерно на 18 Ком).
    Вообщем запутали вы меня полностью...

    Но тем не менее, подсоеденить на вход ПЛК100 датчик pnp с питанием от 24 В МОЖНО. Диод пожалуй необязателен... Кроме того возможно даже не потребуется вешать дополнительный резистор (но лучше повесить килоом на 5).
    С МДВВ подобный фокус не пройдет.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  5. #25

    По умолчанию

    В чем сложность делать универсальный вход? На мой взгляд Овен просто экономит клеммы. А так ставиться оптопара с ограничением тока и защитным диодом... вот все, хошь делай npn хош pnp.... и изоляция по каналам а не групповая. Даешь ПЛК в корпусе МДВВ!!!! (есть и двухуровневые клеммы)

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sniper007 Посмотреть сообщение
    Очень интересно.
    Ваша техподдержка заявляла что входы МДВВ и ПЛК100-220 сделаны одинаково (я предоположил что и на ПЛК110 сделаны также). Проверяю: потенциал на вход МДВВ 5 в, на ПЛК - 24 В.
    Про МДВВ сказал - вход перестает работать уже на сопротивлении 400 Ом. Проверяю на ПЛК вход срабатывает даже на сопротивлении 15 кОм (пересает срабатывать примерно на 18 Ком).
    Вообщем запутали вы меня полностью...

    Но тем не менее, подсоеденить на вход ПЛК100 датчик pnp с питанием от 24 В МОЖНО. Диод пожалуй необязателен... Кроме того возможно даже не потребуется вешать дополнительный резистор (но лучше повесить килоом на 5).
    С МДВВ подобный фокус не пройдет.
    У МДВВ внутр. источник питания 5В, а у ПЛК110 - 24В. А так может и одинаковые!

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    10.01.2007
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    138

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Я не очень понимаю о чем спорим...
    Сейчас контроллер выходит с типами входов на 24В npn
    Уже сейчас ведется доработка, и входы будут 24В npn\pnp (к лету).
    О чем спорим?
    Пару дней не смотрел форум, а тут такая замечательная новость! Наконец-то вняли пожеланиям пользователей!

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sniper007 Посмотреть сообщение
    Насколько знаю на любом. На СРМ2, CQM1H - 100%
    Я могу объяснить в чем там суть. Там на каждый вход поставлен диодный мостик, и выведена одна общая клемма. Если датчики npn на общую клемму подсоединяется "+", если npn то подсоединяется "-".
    Но это, бесспорно, довольно дорогое решение...
    Также и в Unitonics'e сделано. ИМХО удобно.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •