Тема: Подключение ПКП1 через RS232 Debug порт

  1. #1

    Question Подключение ПКП1 через RS232 Debug порт

    Пытаюсь подключить ПКПК1Т к ПЛК150 через Debug порт. Обычный RS485 порт занят Modbus протоколом, а связь с ПКП1Т возможна только по Овен протоколу через RS485. К Debug порту с помощью кабеля без перемычки подключил преобразователь интерфейсов АС-3 (без М). В CoDeSyS установил Овен Мастер и в нем Debug Port. Пока никакой связи нет. Через стандартный 485 порт на ПЛК все работает. В чем может быть причина?

    Вячеслав

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vyacheslav Посмотреть сообщение
    Пытаюсь подключить ПКПК1Т к ПЛК150 через Debug порт. Обычный RS485 порт занят Modbus протоколом, а связь с ПКП1Т возможна только по Овен протоколу через RS485. К Debug порту с помощью кабеля без перемычки подключил преобразователь интерфейсов АС-3 (без М). В CoDeSyS установил Овен Мастер и в нем Debug Port. Пока никакой связи нет. Через стандартный 485 порт на ПЛК все работает. В чем может быть причина?

    Вячеслав
    В том, что АС3 без М. Вам необходим автоматический перобразователь АС3-М. ПЛК не имеет средств определения направления.

  3. #3

    По умолчанию

    В принципе, если нет AC3М, а делать надо, можно задавать направление через реле/ключевой выход

  4. #4

    По умолчанию

    Владислав, можно пару слов про реле/ключевой выход? Что это за возможность? Делать действительно надо.

  5. #5

    По умолчанию

    Вам надо управлять линией rts. Подавая на неё то -6В (лог. 0), то +6В (лог. 1). С помощью ключа и внешнего источника питания на 12 В можно это организовать. Используя библиотеку SysLibCom.lib или мастер в режиме команд можно перед посылкой запроса переключать RTS в 1, а через таймаут в 1-5 мс переключать в 0.