Тема: Измеритель- регулятор 2ТРМ1

  1. #1

    По умолчанию Измеритель- регулятор 2ТРМ1

    Добрый вечер.
    Поискал по форуму ответ на свой вопрос,но не нашел.
    А вопрос вот такой.
    Сегодня целый день мучился с водогрейкой. Управление контроллером сименс. А вот температуру регулирует данный прибор.
    При запуске котла наблюдаються глюки. Их вызывает оказываеться скачки на измерителе. Когда котел набирает температуру и останавливаеться, показание прибора 2трм1 стабильно. А вот когда запускаеться котел и начинаеться продувка, начинаються скачки в показаниях прибора. Температура может прыгать аж до шести градусов. Контакты проверял, заземление тоже. В чем можеть быть причина. Знающий народ подскажите. Датчик температуры ТС 045-50М.И3.120 от -50 до +150 градусов. Подключение по двух проводной схеме.

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от фидарис Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    Поискал по форуму ответ на свой вопрос,но не нашел.
    А вопрос вот такой.
    Сегодня целый день мучился с водогрейкой. Управление контроллером сименс. А вот температуру регулирует данный прибор.
    При запуске котла наблюдаються глюки. Их вызывает оказываеться скачки на измерителе. Когда котел набирает температуру и останавливаеться, показание прибора 2трм1 стабильно. А вот когда запускаеться котел и начинаеться продувка, начинаються скачки в показаниях прибора. Температура может прыгать аж до шести градусов. Контакты проверял, заземление тоже. В чем можеть быть причина. Знающий народ подскажите. Датчик температуры ТС 045-50М.И3.120 от -50 до +150 градусов. Подключение по двух проводной схеме.
    Уточните пожалуйста, у Вас температура скачит непрерывно, т.е. +6 потом -6 и так постоянно или температура плавно поднимается и начинает врать на 6 градусов? в первом варианте, я бы проверил экран кабеля от датчика и посторался провести его подальше от силовых линий. А во втором случае попытался бы использовать 3-х проводную схему подключения. хотя одно другому не помешает.

  3. #3

    По умолчанию

    Температура скачет верх вниз. скачки не регулярные, но часто повторяющиеся. Пляска начинаеться после команды пуск. И включаеться вентилятор. Экран кабеля идущего от датчика не заземлен, ни в начале ни в конце. Я пробовал заземлять не результата не было.

  4. #4

    По умолчанию

    Возможно, наводки на сам ТРМ. Попробовать проверить при отключённом датчике - например, отключить датчик, замкнуть контакты 10-11, запрограммировать тип входа "термопара". По идее, должна индицироваться температура "холодного спая", без скачков.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Enlil Посмотреть сообщение
    Возможно, наводки на сам ТРМ. Попробовать проверить при отключённом датчике - например, отключить датчик, замкнуть контакты 10-11, запрограммировать тип входа "термопара". По идее, должна индицироваться температура "холодного спая", без скачков.
    У меня появились идеи. Да, вы потвердили мои догадки насчет наводок на прибор. Прибор расположен рядом с вентилятором. Завтра так и сделаю. Сначало уберу датчик, и прямо на клемник посажу сопротивление на 50 градусов. Посмотрю измениться ли показания. Потом прибор поставлю в другое место. Подальше от всех источников помех. (Хотя котельняя это нескончаемый источник помех) И прибор по идее не должен реагировать на помехи.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от фидарис Посмотреть сообщение
    ... от всех источников помех. (Хотя котельняя это нескончаемый источник помех)
    Да уж, с этим не поспоришь. Удачи!!!

  7. #7

    По умолчанию

    А не связаны ли скачки с тем, что при включении продувки температура в котле резко падает, може ТРМ показывает реальное значение?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Логвиненко Андрей Посмотреть сообщение
    А не связаны ли скачки с тем, что при включении продувки температура в котле резко падает, може ТРМ показывает реальное значение?
    Наверно, и так может быть, если датчик сразу попадает под поток вентилятора. Температура (индицируемая) падает, затем, поскольку в в самом котле температура резко упасть всё-таки, наверно, не может, ТРМ показывает повышение температуры. И такой перепад вверх-вниз должен происходить один раз внутри цикла включения- выключения. Хотя, имхо, многое может зависеть от конструкции - где что находится и как влияет на датчик. Подождём, Фидарис собирался завтра проверять идею наводок на сам ТРМ.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Логвиненко Андрей Посмотреть сообщение
    А не связаны ли скачки с тем, что при включении продувки температура в котле резко падает, може ТРМ показывает реальное значение?
    Нет. Если бы датчик стоял в топке ещё можно было бы предположит. Но датчик находиться в воде. И никак не можеть вода за секунду менять свою температуру на 6 градусов,туда и сюда.
    Пробовал поместитт трм в полный экран. Бесполезно. Скачки как были таки и есть. Датчик тоже не причем. Час остаеться сам блок питания прибора. Но тогда почему глюки нет при остановившемся котле?
    Хотелос бы послушать представителей завода, наверняка ест отзывы на прибор по таким причинам.

  10. #10

    По умолчанию

    попробуйте на цепь вкл вентилятора поставить Rc цепочку