Тема: ПД100-ДИ-1,0М и ТРМ1

  1. #1

    По умолчанию ПД100-ДИ-1,0М и ТРМ1

    Помогите с практической схемой соединения этих приборов-варианты соединения,данные в инструкциях,а также присланные техподдержкой,положительных результатов не дали,а также как проверить исправность схемы датчика.Датчик имеет микропроцессорный НП (нет установки нуля).

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ANATOL2 Посмотреть сообщение
    Помогите с практической схемой соединения этих приборов-варианты соединения,данные в инструкциях,а также присланные техподдержкой,положительных результатов не дали,а также как проверить исправность схемы датчика.Датчик имеет микропроцессорный НП (нет установки нуля).

    А какие были результаты? То есть что показывает сам прибор? Вы верно настроили тип датчика в ТРМ1? проверьте параметр b10, там должно быть указано значение 10.
    Схема, указанная в руководстве работоспособна.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ris1.JPG 
Просмотров:	444 
Размер:	15.8 Кб 
ID:	1074

  3. #3

    По умолчанию

    ТРМ1 показывает ошибку (I- -I). Настройка 10 (4-20 ма).Метрановский датчик,включенный по этой схеме работает. Может неисправен сам датчик? Как проверить его работоспособность?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ANATOL2 Посмотреть сообщение
    ТРМ1 показывает ошибку (I- -I). Настройка 10 (4-20 ма).Метрановский датчик,включенный по этой схеме работает. Может неисправен сам датчик? Как проверить его работоспособность?
    Включите в цепь последовательно милиамперметр. Либо используйте другой измерительный прибор для проверки.

  5. #5

    По умолчанию

    Миллиамперметр,вкюченный в измерительную цепь по предлагаемой Вами схеме,показывает 210-220 ма,резистор Rн=50 ом греется.

  6. #6

    По умолчанию

    вы миллиампетр часом не ВМЕСТО датчика включили?
    его надо включить ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с датчиком.

  7. #7

    По умолчанию

    Юмор конечно дело хорошее-это по вопросу включения м-амперметра.Может быть у кого-нибудь работает данная пара приборов? Только уточняю-датчик с микропроцессорным НП.

  8. #8

    По умолчанию

    ANATOL2, где Вы усмотрели в моем посте юмор?
    я с 98 года такого насмотрелся, что ничему не удивляюсь и предполагаю самое худшее...
    метрановский работает.
    как я понимаю второго ПД100-ДИ-1,0М у вас нет.
    с вероятностью 99% датчик мертв

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ANATOL2 Посмотреть сообщение
    Миллиамперметр,вкюченный в измерительную цепь по предлагаемой Вами схеме,показывает 210-220 ма,резистор Rн=50 ом греется.
    По всей вероятности датчик не исправен. Доставьте его в сервисный центр.

  10. #10
    Пользователь Аватар для MaD raBBit
    Регистрация
    26.01.2009
    Адрес
    Из норки
    Сообщений
    9

    По умолчанию

    Измерьте сопротивление между клеммой 1 (+) и клеммой 2 (-), оно должно быть ~70 кОм. Питание на датчик подается правильно или перевернуто, в микропроцессорном датчике есть защита от переполюсовки, но в отличие от аналогового не допускается работа в режиме: клемма 1 (-), клемма 2 (+). Провод заземления подключался или нет. Для микропроцессорного датчика не допустимо использовать клемму 4 для заземляющего провода, для этого на корпусе имеется специальное кольцо.